Автор: AleksandrPol
« : 31 Січень 2008, 12:22:42 »
Я имею ввиду трубу в земле. Если длинна трубы больше 10 м то раньше руководствовались вот этим пунктом ПУЭ "1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. " Плюс согласно ПУЭ: "1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли."
А допустимый длительный ток для кабеля в воздухе БОЛЬШЕ чем для земли. Если раньше труба была худшим участком, то сейчас что, лучшим?