« : 06 Січень 2012, 19:45:06 »Сухие трансформаторы считаются более безопасными, чем масляные. Лишь в плане перегрузки они слабее. Проблемы с ТП контейнерного типа нет. Сухие тр-ры рекомендованы к установки во встроенных ТП.
При однорядном расположении трансформаторы ( пусть даже и сухие ) и шкафы в помещении с КТП размещены без перегородки.Не факт - на крайней выставке я видел не помню уже чье КТП с перегородками между РУ и трансами - там вроде ячеки были без задних стенок в из качестве использовалась перегородка.
На самом деле это не так уж и страшно - ячейки выпускаются в заводских корпусах, которые заземляются. А вообще коллега Сугор прав - завод паспорт на КТП выдал - значит он за него и расписался и в случае каких-то косяков в работе КТП - все шишки на него.Завод выпускает свою продукцию согласно ТУ., но ТУ должно соответствовать ПУЭ и ПБЭЭУ. Я вообще то плохо представляю открытые контакты транса рядом с ячейками РУ.
Возможна ли установка в металлической киосковой КТП сухого трансформатора в одном помещении с РУ-10 кВ (без перегородки)про кожух ни слова.
Завод выпускает свою продукцию согласно ТУ., но ТУ должно соответствовать ПУЭ и ПБЭЭУ. Я вообще то плохо представляю открытые контакты транса рядом с ячейками РУ.