Автор: DLINN
« : 06 Жовтень 2011, 18:04:00  »

При достижении заданной температуры в Т154 сигнал попадет в блок релейной защиты

Например для трансформаторов SEA производитель в инструкции по эксплуатации прописывает четкие температуры уставок Т154
инструкция по ссылке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=761
стр. 7

Класс F (100 °C)
Сигнализация: 145 °C
Отключение: 155 °C
Включение вентиляторов : 140-120 °C

Автор: irrenergo
« : 09 Вересень 2011, 13:04:24  »

Без вентиляторов, термоконтроллер Т154 или как его называют Tesar - TSX1 выдает сигнал.  Этот сигнал  можно подать на блок релейной защиты в ячейке отходящей к трансформатору. При достижении заданной температуры в Т154 сигнал попадет в блок релейной защиты, та в свою очередь подаст сигнал на отключение силового выключателя, стоящего перед сухим трансформатором. Схему подключения T154 можете скачать здесь  Сухие трансформаторы
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2011, 09:23:56  »

А вот блок термозащиты трансформатора (который выдает предупредительные сигналы и сигнал на отключение) ставится всегда.
Совершенно справедливо. И это не зависит от производителя транса. Грамотный и честный поставщик оборудования на этом никогда не будет экономить. :thumbsup:
Заодно поделюсь графиками для Сименсовских Геафолов
Автор: sankas
« : 01 Вересень 2011, 13:30:24  »

Нет, вентиляторы обдува нужны только для возможности работы с перегрузом 1,4.
Без вентиляторов трансформатор держит перегруз 1,2 в течении 2-х часов.
Графики допустимых временных перегрузок для трансов без вентиляторов приведены в приложении.
А вот блок термозащиты трансформатора (который выдает предупредительные сигналы и сигнал на отключение) ставится всегда.
Автор: Dmitrik
« : 01 Вересень 2011, 13:16:40  »

А вы всегда применяете вентиляторы для обдува трансов? У меня они в нормальном режиме загружены на 50%
Автор: sankas
« : 01 Вересень 2011, 13:10:34  »

А вот схема для Trihal (Шнейдер).
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Вересень 2011, 10:53:18  »

Можно. только это система обдува которая идет на трансе.
Автор: Dmitrik
« : 31 Серпень 2011, 16:34:34  »

А можно схему с вентиляторами посмотреть? У меня вентиляторы будут вытяжные в помещении
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Серпень 2011, 13:00:47  »

совершенно верно. И все это безобразие управляется контроллером, но он обычно идет вместе с системой обдува. По крайней мере так в Sea и в Сименсах. Поэтому что происходит когда обдува нет - я могу только предполагать с той или иной долей вероятности.
Автор: Dmitrik
« : 29 Серпень 2011, 12:41:25  »

А как это отключение по низкой стороне происходит? Подается сигнал на независимый расцепитель вводного автомата?
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Серпень 2011, 10:51:58  »

Ну у меня есть схема с вентиляторами - там фишка какая - стоит датчик температуры - при превыешнии температуры - идет сигнал диспетчеру и включаются вентиляторы, если температура при работающих вентиляторах все равно повышается - то подается повторный сигнал и идет параллельно сигнал на отключение. Если же вентиляторов нет, то возможно просто подается сигнал диспетчеру, а через какое-то время отключение
Как-то так
Автор: Dmitrik
« : 27 Серпень 2011, 13:26:31  »

Объясните пожалуйста как осуществляется термозащита сухого трансформатора 630 кВа (транс без вентиляторов).