Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SinSilence
« : 14 Вересень 2012, 14:57:38  »


ТПК-42-1000
и где можно скачать?
Автор: ilkush
« : 01 Липень 2011, 21:24:02  »

   На ИОС с пластиной (есть так называемые шинодержатели http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html), а для ИО (ИОР) ничего не надобно.


Спасибо, но эти шинодержатели под изоляторы ИОС-10-2000 и ОНШ-10-2000 не подходят - не те посадочные, неужели, шину нужно сверлить?
Автор: Iv_One
« : 01 Липень 2011, 16:14:23  »

   На ИОС с пластиной (есть так называемые шинодержатели http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html), а для ИО (ИОР) ничего не надобно.
Автор: ilkush
« : 01 Липень 2011, 13:28:04  »

Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
ИМХО потому что существует такая штука коэффициент линейного расширения при изменении температуры. Чтобы изоляторы не поломало или шина волной не пошла при её нагревании, крепление должно допускать проскальзывание шины

Так, все таки, прижимной пластиной можно или нет?
Автор: Electrician
« : 01 Липень 2011, 13:24:32  »

Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
ИМХО потому что существует такая штука коэффициент линейного расширения при изменении температуры. Чтобы изоляторы не поломало или шина волной не пошла при её нагревании, крепление должно допускать проскальзывание шины
Автор: ilkush
« : 30 Червень 2011, 10:38:38  »

Большое спасибо.
Автор: Сугор
« : 30 Червень 2011, 10:32:54  »

ilkush, я думаю, что там должна быть прижимная пластина, которая прижимает шину к металлической части изолятора при помощи четырех болтов
Автор: uksusXIII
« : 30 Червень 2011, 10:14:02  »

А разве в верхней части этих изоляторов нет четырех отверстий с резьбой??? Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
Автор: ilkush
« : 29 Червень 2011, 22:33:22  »

Как пример: к ИО-10-375

Стандартные изоляторы внутренней установки и шинодержатели к ним мне знакомы, но вопрос стоит конкретно по изоляторам наружной установки с разрушающей нагрузкой 2000 кгс (20 кН). Как к ним прикрепиться? Бывают ли такие серийные шинодержатели, чтобы крепились на площадку 160х160 или 120х120?
Автор: *Андрей*
« : 29 Червень 2011, 22:23:04  »

Как пример: к ИО-10-375
 
Автор: *Андрей*
« : 29 Червень 2011, 22:16:49  »

ТПК-42-1000
Автор: ilkush
« : 29 Червень 2011, 21:53:46  »

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, каким образом крепится плоская алюминиевая шина сечением 8х80 или 10 х100 к опорно-стержневому изолятору наружной установки типа ИОС-10-2000 УХЛ1 или ОНШ-10-2000 УХЛ1. Напряжение - 10 кВ.

В каком типовике про это можно почитать?

Чертежи изоляторов прикрепить не получается, но их можно посмотреть здесь:

http://www.em.dn.ua/iz/farfor/star/shtyr/onsh-10-2000.htm

http://www.em.dn.ua/iz/farfor/ster/ios-10-2000-01.htm