Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Shturman
« : 25 Січень 2016, 16:14:52  »

Век живи, век учись.
и дураком помрёш :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2016, 16:14:43  »

boss, Да не за что Виталя. Монтажникам так гораздо удобнее, чем потом по месту скручивать.
Автор: boss
« : 25 Січень 2016, 16:08:16  »

Андрюха РЗА,  я почему то тоже был уверен что поштучно монтируют. Век живи, век учись. Спасибо за инфо.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2016, 15:45:14  »

Shturman, Мы тоже так были уверены, пока у нас однажды не получилась ситуация с высотой дверей. Архитекторы подняли пол в РУ-10 кВ встроенного ТП и высота двери уменьшилась на 10 см.
Ну мы говорим - что это конечно плохо, но не смертельно, в крайнем случае при заносе, ячейку наклонят. А потом пришли наши монтажники, и как "наклонили" нам. Ячейки говорят с завода приходят в сборе по 4-6 штук, и наклонять их проблематично. Пришлось потом сильно морщить мозг.
Автор: grossel
« : 25 Січень 2016, 13:55:05  »

Я когда-то делал ТП 2х400 таким образом: ТПРDF.RAR
Автор: Shturman
« : 25 Січень 2016, 13:35:54  »

Хм-м-м не довелось видеть такой процес. Как-то слабо я это себе представляю. Всегда думал что ячейки соединяют между собой уже в помещении РУ-10 кВ. Спасибо что просвятили.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2016, 13:24:25  »

Shturman, да. Посекционно. Шинный мост разумеется отдельно.
Больше того, наши монтажники просят этот момент учитывать. Для ТП это, как правило, не особо актуально (3 ячейки в ряд), а вот для РП могут в ряд соединять и по 4 и по 5, нужно чтобы к двери в РУ-10 кВ были нормальные подходы.

Что касается шин к трансформатору, то они не зависят от его мощности (потому что нагрузочный ток даже у тысячника в перегрузе по 10 кВ 55А, что ничтожно мало для шин). Их сечение в принципе определяется термикой и динамикой токов к.з. Но 50х5 вроде бы проходило без вопросов.
Автор: Shturman
« : 25 Січень 2016, 13:10:42  »

Shturman, Вы заказываете одну ячейку или все РУ?
заказывается всё РУ-10 кВ (подстанция проектируеться). Только я вот не пойму вы пишите что на заводе ячейки уже и соединяют. Их что транспортируют в собраном виде? А как их тогда заносят в помещение РУ-10 кВ, что все вместе?
Автор: Shturman
« : 25 Січень 2016, 13:06:58  »

Спасибо Roman3R, и ещё вопросик. Нужно подключить трансформатор 400 кВА от РУ-10 кВ с помощью алюминиевой шины. Какое сечение алюминиевой шины должно быть для трансформатора на 400 кВА?
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2016, 13:04:21  »

Shturman, Вы заказываете одну ячейку или все РУ?
Если все РУ, то в опроснике вы просто указываете сечение шин, и завод их закладывает, больше того, он еще их и соединяет, также как и ячейки друг с другом.
А если просто доставляете одну ячейку в существующее РУ, то тогда нужно заложить сборные шины и шинные спуски до разъединителя (ВН-а).
(примерно 1,0 метра - длина каждой сборной шины + 0,5м длина каждого шинного спуска. Итого 4,5 м шин на ячейку - это с небольшим запасом.)
Автор: Roman3R
« : 25 Січень 2016, 12:59:05  »

Нужно ли для ячеек КСО-399 в спецификации и в смете закладывать силовые шины
Якщо замовляється РУ з декількох комірок , то завод їх поставляє уже з шинами відповідно з схемою на опитувальному листі .
Автор: Shturman
« : 25 Січень 2016, 12:36:17  »

Здравствуйте. Возник такой вопрос. Нужно ли для ячеек КСО-399 в спецификации и в смете закладывать силовые шины (те который сверху) или они уже идут в комплекте с камерами и каким-то образом соединяються между собой. А то на картинках опорные изоляторы вроде как есть на камерах в комплекте, а вот с шинами возник вопрос. Спасибо.