Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Bas
« : 03 Лютий 2009, 16:06:01  »

Рекомендованного списка не видел, но когда делал детскую поликлинику руководствувался рекомендациями ДБН В.2.2-10-2001 п.п 7.71-7.72 (світильники загального освітлення приміщень, що розміщуються на стелі, повинні бути із суцільними (закритими) розсіювачами (т.е не обязательно ІР 44) і бути укомплектованні з ПРА з особливо пониженим рівнем шуму). По моему подобрать можно без проблем.
Автор: Димец
« : 03 Лютий 2009, 15:28:47  »

Спасибо.
только не смейтесь - наши пользуюстя списком, кажется, 76го года, рекомендованных для применения, причем для определенных помещений - определенные светильники.
В общем - ясно.
Еще раз спасибо.
Кому попадется - киньте, плиз.
Автор: Electrician
« : 03 Лютий 2009, 15:08:35  »

Цитата: Димец
какие светильники рекомендованны для применения в лечебно-профилактических учереждениях?
списка, к сожалению, такого не видел, но руководствуясь здравым смыслом (и каталогом "Световых технологий"), могу сказать - светильники со степенью защиты где то IP 44-54, с рассеивателем и поверхностью, легко подающейся протирке от пыли
Автор: Димец
« : 03 Лютий 2009, 14:30:47  »

Может кто знает :
  під час проведення капітальних і  поточних ремонтів    будинків   та   споруд    енергетичного   господарства встановлення лише енергоефективних освітлювальних приладів, на які видано  висновок  Державної  санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування.

на які видано?
и ещё, какие светильники рекомендованны для применения в лечебно-профилактических учереждениях?
Заранее благодарен!
Автор: Electrician
« : 03 Лютий 2009, 11:11:05  »

Цитата: Димец
И как теперь считать будем?
ИМХО считать тут в первую очередь нужно деньги (заказчику), поскольку в тех местах где еще устанавливаются лампы накаливания
Цитата: Yurik
в санузлах, над входами и для аварийного освещения
на мой взгляд достаточно примитивного расчета - 1 Вт LED = 8 Вт ЛН
Автор: Димец
« : 03 Лютий 2009, 11:07:45  »

Да, не припятствует, но от здания стены и перекрытие остались, все делаем заново. посему...
Автор: 3oloS
« : 03 Лютий 2009, 11:02:24  »

Вот само это распоряжение:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1337-2008-%F0
и в нем идется речь про застосування енергоефективних  освітлювальних  приладів  під  час  заміни  ламп розжарювання,  що вийшли з ладу, після повного використання раніше закуплених, та під час проведення капітальних і  поточних ремонтів    будинків   та   споруд    енергетичного   господарства встановлення лише енергоефективних освітлювальних приладів, на які видано  висновок  Державної  санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування, причем за рахунок коштів місцевих бюджетів...
да и цоколь ламп накаливания в большинстве случаев не препятствует установке  в него энергосберегающей ЛЛ, но вот величины освещенности будут уже не те, что вы рассчитывали.
Автор: Димец
« : 03 Лютий 2009, 10:58:51  »

Ага. Шашкой махнуть легко.
И как теперь считать будем? ???
Автор: Yurik
« : 03 Лютий 2009, 10:49:52  »

Не много, но в санузлах, над входами и для аварийного освещения стараюсь использовать накаливание. Хотя не всегда, все зависит от ситуации.
http://www.ledlight.com.ua/ - я так думаю, что лампу за 325грн не каждый может себе позволить, а уж тем более стесненные в финансовом положении госструктуры.
Автор: Electrician
« : 03 Лютий 2009, 10:48:23  »

А что у Вас много светильников с лампами накаливания? Если руководствоваться действующими нормативами на проектирование, то применение ламп накаливания в общественных зданиях и так достаточно ограничено, к тому же существующие модели светодиодных ламп имеют конструкцию, позволяющую заменять лампы накаливания в светильниках
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/opto/kaskad.htm
http://www.ledlight.com.ua/
Автор: Yurik
« : 03 Лютий 2009, 10:35:09  »

Ну так мы же в Европу стремимся вот и будем экономить. А вообще тогда надо пересматривать многие нормы. Не все люди нормально воспринимают люминисцентные лампы.
Автор: Димец
« : 03 Лютий 2009, 10:31:53  »

Народ!
Выдол заказчику прект, а он меня озадачил, говорит "нельзя теперь лампы накаливания применять! Переделывай!", а делал я инфекчионную больницу на 150 коек, притом все и свет и силу. т.е. полетело все!
а вот ссылочки
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=164434488
http://www.energy-saving.com.ua/news_16_10_08.html
и что делать!?