Автор: Fert
« : 08 Січень 2014, 23:14:03  »

Всем,спасибо.
Quote (selected)
А какое отношение имеют "доблестные монтажники"
не придерайтесь к словам, написал,отправил,а редактировать нельзя.Надо будет аккаунт завести.
Автор: xryn
« : 08 Січень 2014, 19:22:57  »

Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
Нужно бы разобраться в терминологии. Что значит "вышестоящий выключатель"? Заземляющие ножи обычно включают только на ту часть электроустановки, с которой снято напряжение и выполнены все мероприятия предусмотренные для этого случая ПБЭЭП.
А какое отношение имеют "доблестные монтажники" к оперативным переключениям в электроустановках? :)
Автор: Сугор
« : 08 Січень 2014, 18:04:25  »

Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет.
Fert, а что Вас собственно смущает? По мимо допуска и наряда при работах будет (по крайней мере должны) присутствовать люди, которые обеспечивают безопасность и контролируют правильность выполнения работ.
Автор: boss
« : 08 Січень 2014, 17:57:14  »

При включенном разъеденителе типа РВЗ заземляющие ножи включить невозможно - в разъеденителе предусмотрена механическая блокировка.
Есть опасность заземлить питающий кабель - но для этого разрабатываються технические мероприятия.
Иногда бывает оперативный персонал забывет об этих мероприятиях.....подают напряжение на заземленный кабель....или включат заземление на кабель под напряжением......тогда срабаывает защита на РП или ПС и гасит всю цепочку.
А функции заземлителя как уже рассказали камрады - для заземления кабеля или участка цепи, чтобы безопасно выполнять работы.
Автор: *Андрей*
« : 08 Січень 2014, 15:13:03  »

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя?
При необходимости отключения линии достаточно отключить выключатель. Если выключатель (или ТТ) выводится в ремонт, то после его отключения отключают разьединители: сначало линейный, а затем шинный. Создается видимый разрыв. С заземлителями связаны заземляющие ножи, которые заземляются только вместе с отключением разьединителей.
Автор: Fert
« : 08 Січень 2014, 14:56:12  »

Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
Автор: *Андрей*
« : 08 Січень 2014, 14:51:04  »

Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.
Автор: Fert
« : 08 Січень 2014, 14:02:24  »

Заземлить з двух сторон это понятно. Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет. Где делись спецы по среднему напряжению?Еще на каникулах?
Автор: xryn
« : 08 Січень 2014, 13:06:47  »

Я думаю эти ЗН нужны для заземления питающей линии.
Как пример - допускаем бригаду на ремонт питающего кабеля. В наряде пишем - заземлить кабель с обоих сторон. Вот этими ЗН-ми и заземляют.
Автор: xryn
« : 07 Січень 2014, 18:25:02  »

А можно схему ячейки?
Автор: Fert
« : 07 Січень 2014, 15:46:55  »

Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.