Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Искорка
« : 03 Жовтень 2013, 14:34:31  »

Спасибо! Лоток предназначен для ограждения русла реки, по нему люди не ходят обычно, но при желании, летом, когда река практически пересыхает, пройти можно. В том то и дело, что для траншеи места нет- Алупка, нет  свободной земли, вся территория-уже чья-то частная собственность:(
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 14:10:06  »

А как часто надо заземлять трубу и сколько Ом должно быть? Недостаточно только в начале линии и в конце? А если проложить кабель сначала в ПВХ трубе, а сверху прикрыть металлическим кожухом, то КЛ будет безопасной?
Как вариант, не лучше ложить в земле на расстоянии 1м от лотка?  Высота монтажа кабеля на бетонном лотке в черте города- очень маленькая и вариант в трубе ПВХ можно не рассматривать. Исходя из этого, лоток предназначен для чего? Лоток для укрепления берега (ограждения русла речки), место монтажа не часто посещаемое место людьми или он накрывает речку и служит переходом через нее?
 Предположим, что проложить кабель в траншее не получиться, а лоток место отдаленное не используется как мост (переход), тогда необходимо рассматривать монтаж кабеля в металлической трубе, предварительно согласовав трассу и способ монтажа.
 100м расстояниее большое, будут очевидно изменения направления трассы кабеля, будут для этого использованы протяжные металлические коробки для монтажа кабеля. Поэтому по всей длинне должна быть непрерывная металлическая связь всех элементов проводки. Выполнять заземление и заземляющее устройство в начале и в конце трубной проводки обязательно даже при неприрывной металлической связи, я бы еще заземлил и посредине-через 50м, ввиду не очень положительной характеристики объекта. Сопротивление каждого заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 13:31:41  »

сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля.
Будут воровать не так кабель как трубу
Сейчас все воруют: кабель и металлическую трубу в металлом (кабель-цветной металл все-таки), ну а труба ПВХ пригодится в хозяйстве.
Автор: Искорка
« : 03 Жовтень 2013, 13:13:58  »

А как часто надо заземлять трубу и сколько Ом должно быть? Недостаточно только в начале линии и в конце? А если проложить кабель сначала в ПВХ трубе, а сверху прикрыть металлическим кожухом, то КЛ будет безопасной?
Автор: Искорка
« : 03 Жовтень 2013, 13:09:55  »

Высота лотка около 1,5 м, а в некоторых местах где-то 0,8 м.
Автор: shtuch1
« : 03 Жовтень 2013, 13:06:19  »

сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля.
Будут воровать не так кабель как трубу
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 12:54:46  »

"2.3.146.
Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста." Я тоже обращала внимание на этот пункт, но у нас же не мост, а бетонный лоток. Можно ли применять этот пункт в моем случае?   а/ц труба ил ПВХ не будут являться надежной механической защитой (территория города, длина участка около 100 м)
  Фирма "КОПОС" и другие сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля. У вас бетонный лоток по которому вы монтируете кабель. На какой высоте?  Больше 2м - меньше 2-х метров от условной отметки земли?  Логично кабель ложить в металлической трубе, хотя длинна 100м приличное расстояние для монтажа в трубе, но можно на участках ставить по длинне протяжные ящики для монтажа и заземлять трубу на участках по всей длинне. Но п.2.3.146 ПУЭ написан с точки зрения безопасности окружающих, в случае пробоя кабеля есть вероятность поражения людей эл. током, лоток ведь железобетонный и попадает под этот пункт.
Автор: Искорка
« : 03 Жовтень 2013, 11:57:10  »

"2.3.146.
Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста." Я тоже обращала внимание на этот пункт, но у нас же не мост, а бетонный лоток. Можно ли применять этот пункт в моем случае?   а/ц труба ил ПВХ не будут являться надежной механической защитой (территория города, длина участка около 100 м)
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 10:36:38  »

в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой
Поліетиленова труба нічого на дасть . Прокладати в сталевій .
Необходимо обратить внимание на п.2.3.146 абзац 2 и и руководствуясь им прокладывать кабель в а/ц трубе (или 2-х слойной механически прочной трубе ПВХ) на  кабельных стойках.
Автор: Искорка
« : 03 Жовтень 2013, 09:32:50  »

Спасибо за ответ. Просто забеспоколилась, т.к. летом металл на солнце сильно нагревается (Крым), не повредиться ли изоляция кабели при соприкосновении с металлической трубой.
Автор: Roman3R
« : 03 Жовтень 2013, 09:16:37  »

в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой
Поліетиленова труба нічого на дасть . Прокладати в сталевій .
Автор: Искорка
« : 02 Жовтень 2013, 19:03:08  »

Добрый вечер! Надо проложить КЛ10 кВ по стене железобетонного лотка, по которому течет маленькая речка. Кабель- ЦААБл. Можно ли его просто проложить в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой, а потом для механической защиты  закрыть металлическим коробом?