« : 23 Серпень 2013, 14:37:25 »На этот ГОСТ ссылается или точнее ссылалось Киевэнерго. см http://eom.com.ua/index.php?topic=14348.msg104511#msg104511
Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояниеВозможно и так. Но вот прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Думаю что из-за этого "какого-то" расстояния, ну немного большего чем в целом 4-х жильном кабеле и получается уменьшение по допустимому току.
Т.е. на 30% нужно уменьшать только для одножильных кабелей.Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояние, по этому увеличивается индуктивное сопротивление, а значит и ток нужно брать меньше. + в многожильных жилы скручены.
Позвольте с Вами не согласитьсяВозможно и ошибаюсь, может и проводили, но токи все-равно взяли с ГОСТа (по крайней мере, для сечений до 300мм2).
Я сам, неоднократно обращался в лабораторию "ЮжКабеля" и консультировался с их технорями.
Появляются новые защитные материалы. Улучшается изоляция.
"ЮжКабель" начал массовое производство сшитого полиэтиленаУ сшитого полиетилена допустимая температура жилы выше, с одной стороны это позволяет увеличить токовую нагрузку (что хорошо), с другой стороны, существует мнение, что при прокладке в земле при повышеной тампературе кабеля ухудшается его охлаждение из-за "высушивания" грунта вокруг кабеля. При этом материал изоляции ни как не влияет на падение напряжения, т.е. если кабель нагрузить по полной програме, то мы получим большое падение напряжения и потери мощности в кабеле.

Допустимые токовые нагрузки приведены для работы на постоянном токе. При работе на переменном токе приведенные токовые нагрузки должны быть уменьшены на 30%.