Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Вересень 2012, 12:24:52  »

Але....комірки КСО випускаються лише з запобіжниками до 100 А (10 кВ) і 125 А (6 кВ)
Тут вопрос в другом. Камера КСО с предохранителем достаточно пустая, и почему бы в нее не вставить ПКТ большего ампеража, это вопрос к заводам. Поинтересуюсь на досуге.
Потому что если получится защитить транс 1600 кВА с помощью ПКТ, это будет гораздо дешевле, чем городить огороды с вакуумником, ШОТ-ом и реле защиты.
Автор: Roman3R
« : 10 Вересень 2012, 11:43:00  »

ащиты трансов 1600 кВА предохранителями
Але....комірки КСО випускаються лише з запобіжниками до 100 А (10 кВ) і 125 А (6 кВ)
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Вересень 2012, 09:14:02  »

"просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А"

Хм, предохранители ПКТ-10 выпускаются номиналом от 2 до 200 А, то есть и на 125 и на 160 есть .

Вопрос в том, чем именно надо защищать трансформатор 1600 кВА.
Действительно. Век живи - век учись. Был уверен в том, что ПКТ больше 100А нет, а оказываются есть.
Тогда будет интересно пообщаться с Киевнегро на предмет защиты трансов 1600 кВА предохранителями.
Автор: Generator
« : 07 Вересень 2012, 20:53:28  »

трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ.
Наши сети требуют ставить вакуумники для тр-в от 1000кВА, т.е. ВНА до 630кВА включительно.
Автор: gerya
« : 07 Вересень 2012, 16:26:25  »

"просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А"

Хм, предохранители ПКТ-10 выпускаются номиналом от 2 до 200 А, то есть и на 125 и на 160 есть .

Вопрос в том, чем именно надо защищать трансформатор 1600 кВА.
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Вересень 2012, 15:31:25  »

"плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ"

Пожалуйста, подскажите где это написано
нигде не написано, просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А, что соответствует 1000 кВА.
Автор: gerya
« : 07 Вересень 2012, 12:47:26  »

"плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ"

Пожалуйста, подскажите где это написано
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Серпень 2012, 12:41:26  »

там фишка в другом: чем больше мощность транса, тем меньше его сопротивление и, соответственно, больше токи к.з. на стороне 0,4 кВ. плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ. В частности по этим двум причинам Киевнегро и пишет в ТУ пукт о запрете применения трансов 10/0,4 кВ больше 1000 кВА.
Автор: boss
« : 17 Серпень 2012, 12:16:08  »

SVET, это если трансформатор в одном помещении с РУ. Если для трансформатора отдельная камера, то этот пункт  не действует.
Автор: SVET
« : 17 Серпень 2012, 10:26:22  »

А як же тоді розуміть пункт ПУЕ 4.2.91 " В одному приміщенні з РУ напругою до 1кВ і вище дозволено установлювати один оливний силовий трансформатор потужністью до 0,63 МВА або два оливні силові трансформатори потужністью кожний до 0,4 МВА..." ?
Автор: Roman3R
« : 17 Серпень 2012, 10:15:10  »

Трансформаторы (масляные) какой максимальной мощности можно устанавливать в пристоеных или встроеных КТП в промышленное помещение?
Таких обмежень в нормативних документах немає .
Автор: SVET
« : 17 Серпень 2012, 09:21:39  »

Трансформаторы (масляные) какой максимальной мощности можно устанавливать в пристоеных или встроеных КТП в промышленное помещение?
Нужна ссылка на нормативный документ.
КТП такое, которое ограждено от производства кирпичными стенами и имеет отдельный выход на улицу.