Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: dedugan4i
« : 23 Січень 2014, 07:16:16  »

Спасибо большое! Помогли!
Автор: grossel
« : 22 Січень 2014, 10:13:01  »

Для АЗС, БП АЗС; АГНКС действуют теже нормы ПУЭ, СНиП 3.05.06, НПАОП 40.1-32.01, что и для других электроустановок, разве, что есть некоторые нюансы по проектированию и монтажу в связи с наличием взрывоопасных зон. См. проект ДБН для АЗС.
Автор: 3oloS
« : 22 Січень 2014, 08:32:37  »

Автор: dedugan4i
« : 21 Січень 2014, 16:01:52  »

Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.

Подниму старую тему. в п. 4.11 ДНАОП - норматив расстояния от РП до АЗС. У нас не распредподстанция, а простая кабельная линия. Какое должно быть расстояние от КЛ до АЗС? Не нашел нигде такой нормы.
Спасибо!
Автор: noga
« : 25 Листопад 2011, 11:35:22  »

АЗС. прокладка кабелей от операторской до раздаточных колонок .
Автор: noga
« : 25 Листопад 2011, 11:32:52  »

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам( В трубах или нет).
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах


Буду благодарен любой помощи!!!
Автор: трансформатор
« : 02 Липень 2008, 11:52:55  »

Да и в местах где машины движутся в азбестоцементных трубах прокладывал
Автор: трансформатор
« : 02 Липень 2008, 11:49:44  »

Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.
Автор: fisiologija
« : 02 Липень 2008, 11:49:01  »

Расстояние от технологических трубопроводов нашел:
по вертикали 0,15м
по горизонтали 1,0м
Может кому-то кроме меня надо...
Автор: fisiologija
« : 02 Липень 2008, 11:34:22  »

andery, спасибо!

много интересного, но ответов на заданные вопросы там не нашел
Автор: andery
« : 02 Липень 2008, 11:09:38  »

fisiologija,
Сам никогда не делал, но проектик чужой нашел, может чем поможет
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=106
Автор: fisiologija
« : 02 Липень 2008, 10:48:49  »

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам.
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах


Буду благодарен любой помощи!!!