Автор: f4nt0m
« : 10 Березень 2010, 08:13:15  »

Цитата: PrepsuPatha
В своих расчетах руководствуетесь ПУЭ-2009, п.2.3.115-2.3.123?
Я думаю, что буду руководствоваться, но лучше наверное проверять с помощью IEC 60287 или IEC 60502, или же с помощью книги  "Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ", но тогда еще прийдется составлять отдельную программу для однофазных кабелей.
Автор: PrepsuPatha
« : 09 Березень 2010, 17:00:32  »

Цитата: f4nt0m
чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности. И чтобы посчитать токи однофазного и двухфазного КЗ на землю в сети выше 1 кВ тоже.
В своих расчетах руководствуетесь ПУЭ-2009, п.2.3.115-2.3.123? :)
Автор: O.S.
« : 09 Березень 2010, 16:34:03  »

Quote (selected)
по-моему, чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности.

Ну якшо по-хорошому, то так. Але розроблена спрощена методика розрахунків струму 1-фазного КЗ в мережах 0,4 кВ, при якій значення опорів нульової послідовності не обов"язково знати в чистому виді (застосовується при Хс<0,1Хт, що для 99% випадків є справедливим, описана в багатьох книгах типу Бєляєва, і цією методикою користуються мабуть 99 % всіх, хто рахує 1-ф. КЗ "вручну").

Але якщо ви пишете програму, то краще дійсно знати Хо для конкретного виду кабеля. Якщо найду--напишу обов"язково, але поки шо пошуки безуспішні  :(
Автор: f4nt0m
« : 09 Березень 2010, 16:28:53  »

O.S., по-моему, чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности. И чтобы посчитать токи однофазного и двухфазного КЗ на землю в сети выше 1 кВ тоже.
Я хочу это выяснить, т.к. в будущем хочу попробовать сделать программу.
Автор: O.S.
« : 09 Березень 2010, 16:11:18  »

Quote (selected)
Я хочу разобраться, т.к. в будущем прийдется считать, хотелось заранее разобраться с данным вопросом.

Так а шо саме "считать"? Якшо струми однофазного КЗ, то можна обійтись без значень Ro і Хо. Я просто до того, шо працюю проектувальником вже не один рік, і ці опори нульової послідовності в чистому виді нафіг не треба при роботі. Хотя якшо у вас якісь спеціальні розрахунки, тоді вибачаюсь.
Автор: f4nt0m
« : 09 Березень 2010, 15:52:15  »

Цитата: O.S.
А вам з якою метою це треба знати, якщо не секрет?
Я хочу разобраться, т.к. в будущем прийдется считать, хотелось заранее разобраться с данным вопросом.


Цитата: PrepsuPatha
Рекомендую посмотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971
. Спасибо за "Руководство", в эл. виде не было, но я его уже смотрел и по-моему там приведены сопротивления только для прямой последовательности, а про сопротивления нулевой последовательности ничего не сказано.
Автор: PrepsuPatha
« : 09 Березень 2010, 14:54:17  »

Цитата: f4nt0m
где собственно взять сопротивления нулевой последовательности для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заводских данных нет.

Рекомендую посмотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971
Автор: O.S.
« : 09 Березень 2010, 14:15:13  »

Quote (selected)
хорошо, но если жила медная
тоді Ro для міді можна взяти, поділивши Ro алюмінія на 1,71 здається (похибка буде незначна).
А от з Хо так робити не можна. Тут я не знаю  :(

А вам з якою метою це треба знати, якщо не секрет?
Автор: Roman3R
« : 09 Березень 2010, 13:42:22  »

Цитата: f4nt0m
где взять сопротивления нулевой  последовательности для кабелей в сетях 6 кВ и выше

http://www.elektroportal.ru/articles/art-119-13.html
Автор: f4nt0m
« : 09 Березень 2010, 13:34:41  »

Цитата: O.S.
Спробуйте ГОСТ 28249-93, таблиця 8 або 11 (в залежності від матеріала жили)
, хорошо, но если жила медная, а оболочка полиэтиленовая или ПВХ, тогда принимать как по таблице 8, как для алюминиевой жилы?
Меня еще интересует, где взять сопротивления нулевой  последовательности для кабелей в сетях 6 кВ и выше?
Автор: O.S.
« : 09 Березень 2010, 12:32:41  »

Спробуйте ГОСТ 28249-93, таблиця 8 або 11 (в залежності від матеріала жили)
Автор: f4nt0m
« : 09 Березень 2010, 11:50:07  »

Здравствуте.
На днях задался таким вопросом, где собственно взять сопротивления нулевой последовательности для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заводских данных нет.
Нашел в интернете программу ЭКРАН, она считает данные сопротивления, но она для однофазных кабелей и платная.
Есть ли у кого то методика (программа, данные) для расчета этих сопротивлений, для трехфазныфх кабелей?