Автор: olz
« : 16 Вересень 2009, 22:23:20  »

Roman3R абсолютно прав, это никакое не ответвление, а подключение транзитной ТП
Автор: Sergey U.
« : 16 Вересень 2009, 17:47:07  »

Цитата: Roman3R
Я думаю що це не відгалуження від високовольтного кабелю , а відгалуження окремого кабелю з загальної траншеї
Согласен с Roman3R ответвление от КЛ-6(10)кВ никто не делает, разве что только через ячейку КСО или др., а так непонятно как выполнить защиту кабелей!
Автор: Roman3R
« : 16 Вересень 2009, 17:02:45  »

Цитата: Bobertigra
показано только ответвление кл10кВ (обведено красным)
Я думаю що це не відгалуження від високовольтного кабелю , а відгалуження окремого кабелю з загальної траншеї . Наприклад , проходить в одній траншеї три кабелі і один з них відходить в сторону , в наступній ділянці траншеї уже є тільки два кабелі .
Автор: Bobertigra
« : 16 Вересень 2009, 16:29:33  »

Roman3R, на подоснове, которую мне выдали не видно РП, показано только ответвление кл10кВ (обведено красным), каким образом они могли такое сделать? Опыта в этом вопросе не имею совсем.
Автор: Roman3R
« : 16 Вересень 2009, 16:25:10  »

На кабельних лініях 6-10 кВ відгалужувальних муфт не ставлять . При необхідності відгалуження від існуючого кабелю , кабель розрізають , ставлять дві з’єднувальні муфти і два кінці заводять в РУ (РП) і там їх приєднують до відповідних комутаційних апаратів (вхід - вихід) відповідно до вимог ТУ на електропостачання .
Автор: Bobertigra
« : 16 Вересень 2009, 15:55:57  »

Цитата: LOS_LEO
есть муфты ответвительные позволяющие выполнять ответвление кабелем меньшего (большего) сечения.
Да, я это тоже нашел. Но меня интересует как защищается (от перегрузки например) ответвление меньшим сечением, или оно никак не защищается? Как вообще выбирается это сечение?
Автор: LOS_LEO
« : 16 Вересень 2009, 15:34:58  »

есть муфты ответвительные позволяющие выполнять ответвление кабелем меньшего (большего) сечения.

Например: Муфта ответвит. BMHM 1031-4С1-СЕЕ01 термоусаж. 1кВ 4х (16-185) кв. мм отв. 4х(16-95) кв. мм (Raychem).

Но это до 1КВ. На напряжение выше 1КВ, нашёл только ответвительные муфты для одножильных кабелей 6-10кВ.
http://www.karm.ru/?r=catalog&cc=17
Автор: Bobertigra
« : 16 Вересень 2009, 14:20:23  »

Выяснил, что ответвление кабеля происходит с помощью ответвительной муфты. Подскажите пожалуйста, это ответвление осуществляется кабелем с сечением такимже как и у основного кабеля? Если меньшим, тогда как такое ответвление защищается?
Автор: Roman3R
« : 16 Вересень 2009, 13:05:17  »

Цитата: Bobertigra
каким образом красный кабель может ответвлятся от черного
В траншеї встановлюється відповідна кабельна муфта .
Автор: Bobertigra
« : 16 Вересень 2009, 12:14:26  »

Пожалуйста, ответьте еще на такой вопрос: каким образом красный кабель может ответвлятся от черного (где бы взглянуть на такой узел?), делается это прямо в траншее или же в каком либо кабельном сооружении?
Автор: Sergey U.
« : 16 Вересень 2009, 06:20:01  »

Если кабель РЭСа, то нужны ТУ, где они укажут свои пожелания (тип кабеля, может муфты соединительные, могут потребовать расчет существующей сети с учетом удлиннения трассы, для этого нужна мощность потребителей, токи к.з. на пс/т, общая длинна линии и т.д.). Естественно нужна топосьемка для определения трассировки и согласования с организациями. А в помощь ПУЭ и т.п.A5-92 Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях. Удачи!
Автор: Bobertigra
« : 16 Вересень 2009, 00:13:29  »

Уважаемые коллеги! Впервые получаю подобное задание, нужна ваша консультация. Для строительства нашего объекта необходимо перенести существующую кл 10кВ (в результате чего она станет на 50 м длинее). Подскажите, какие исходные, данные мне необходимо получить у РЭС. Какие могут быть в этом вопросе тонкости?