Автор: Вячеслав
« : 16 Липень 2009, 01:19:40 »Ну вот и разобрались
, спасибо всем. просто у меня возник спор с энергетиком, говорит покажи где написано, что можно от земли не высоко поднимать, а я ему мол вы покажите где написано что нельзя.
![Smiley :)](http://eom.com.ua/Smileys/MiniSmiles/smiley.gif)
Регламентирующие документы в студиюдокументы, регламентирующие что?
это, скорее всего имеется в виду, защита вертикально проложенных кабелей - грубо говоря, труба на выходе из пола/землиОб этом речь не шла, как цитируется так и есть в ПУЭ
если транспорт в местах прокладки не ходит и посторонних нет, пожалуй, никаких ограничений - разве что, чтобы лотки на земле не лежали, не ржавелиЛогично, всё это понятно. Регламентирующие документы в студию!
но не менее 2 м от уровня земли или полаэто, скорее всего имеется в виду, защита вертикально проложенных кабелей - грубо говоря, труба на выходе из пола/земли. А так, если транспорт в местах прокладки не ходит и посторонних нет, пожалуй, никаких ограничений - разве что, чтобы лотки на земле не лежали, не ржавели. На подстанциях кабели, вообще, как правило, в ж/б лотках лежат в земле, сверху крышкой накрыты
Получается что расстояние не нормируется, лишь бы не прям по земле а на конструкциях?Только при условии что в этом месте нет передвижения автотранспорта, грузов и механизмов . Сам лоток необеспечивает повреждения кабелей движущимся транспортом .
"Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные".Незащищенные изолированные провода это не кабели .
Кабельные лотки устанавливаются на высоте не менее 2 м от пола или площадки обслуживания- Где написано?
Подскажите плиз как нормируется расстояние от земли до лотка если на территорию не имеют доступа посторонние лица?ПУЭ в помощь!