Автор: Bobertigra
« : 20 Квітень 2018, 07:33:33 »
Спасибо за ответ!
Склад ІІ степени огнестойкости, соответственно для склада ІІІ УМЗ.
Для зарядной по приложению А получается ІІ УМЗ.
Проект будет проходить экспертизу, был печальный опыт по замечанию эксперта, который ссылался на то, что в приложении А сказано "здания, сооружения или их части", и обязал все здание защищать по ІІ УМЗ , но там біло здание небольшое и на это пошли.
Но сейчас здание склада огромное 20тыс.кв.м, а зарядная всего 250кв.м., я хотел бы заранее найти аргументы для выполнения все защиты по III УМЗ.
Причем раньше, в РД еще, был такой пункт:
"1.4. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по II категории
Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23."
А сейчас я такого текста не нахожу.