Автор: sanches
« : 15 Травень 2015, 09:48:47 »Да, я уже тоже пришёл к этому решению. Просто не мог сначала найти пускатель под конкретный малый ток.. И да, чем не взять пускатель на больший ток. Главное тепловуху отстроить.
...продвинутую фитчу...?
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току.В том-то и вопрос, не могу подыскать пускатель на такие малые токи (0,2...0,6 А).
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).Для установки по месту, контакторы в оболочке ІР54 с кнопками управления, типа КМИ 10960 на ном. ток 0,63А, Іу=0,4-0,63А, Uк=220В, АС3: артикул ККМ16-009-D004-220-00 или КМИ 10960 на ном. ток 1А, Іу=0,63-1,0А, Uк=220В,АС3: артикул ККМ16-009-С063-220-00. Производство-ИЭК РФ..
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?