Автор: sanches
« : 15 Травень 2015, 09:48:47  »

Да, я уже тоже пришёл к этому решению. Просто не мог сначала найти пускатель под конкретный малый ток.. И да, чем не взять пускатель на больший ток. Главное тепловуху отстроить.
Автор: alex_sherbak
« : 15 Травень 2015, 08:31:52  »

Вообще не понимаю суть проблемы: что мешает взять пускатель (контактор) на 6А в паре с тепловым реле защиты с током 0,6А?
Зачем искать какую-то
...продвинутую фитчу...
?
Автор: sanches
« : 15 Травень 2015, 05:48:35  »

sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току.
В том-то и вопрос, не могу подыскать пускатель на такие малые токи (0,2...0,6 А).
Придется какую-нибудь продвинутую фитчу использовать...
Автор: Andrey59
« : 14 Травень 2015, 16:20:23  »

И учтите, что когда сметрите на ток реле, он написан для режима АС-1, а у пускателя для режима МС-3, который Вам и нужен. И обычно минимальный пускатель начинается с 7 Ампер
Автор: Electric
« : 14 Травень 2015, 15:19:07  »

sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току. И сделать простенькую схемку -при нажатии кнопки подается напряжение на катушку пускателя. Силовые контакты замыкают цепь питания, контакты управления -на подхват кнопки
Автор: sanches
« : 14 Травень 2015, 15:12:39  »

Мне нужно предусмотреть пускатель внутри проектируемого щита НКУ-0,4 кВ, а управление по месту выполняется кнопками, которые вынесены из щита и завязываются с этим пускателем.
Пока не нашел ничего лучше промежуточного реле типа РЭК на 3А.
Автор: grossel
« : 12 Травень 2015, 18:36:58  »

Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Для установки по месту, контакторы в оболочке ІР54 с кнопками управления, типа КМИ 10960 на ном. ток 0,63А, Іу=0,4-0,63А, Uк=220В, АС3: артикул ККМ16-009-D004-220-00 или КМИ 10960 на ном. ток 1А, Іу=0,63-1,0А, Uк=220В,АС3: артикул ККМ16-009-С063-220-00. Производство-ИЭК РФ..
Автор: Electric
« : 12 Травень 2015, 15:58:04  »

sanches, посмотрите Этал, Александрия
Автор: Василич
« : 12 Травень 2015, 15:46:03  »

выключатель на 10А за 1,5 доллара
Автор: sanches
« : 12 Травень 2015, 14:40:59  »

Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Автор: service
« : 06 Листопад 2013, 10:36:50  »

2.13/1.73 это токи при соединении Y/D. смотрите какое соединение при 400В и указываете соответствующий ток. current limit это перегрузка по току в %. поставте 100. с напряжением такая же история. а последний параметр может быть сos фи
Автор: amada
« : 10 Жовтень 2013, 14:09:20  »

прошу совета по настройке параметров частотника :wall:
имеем вентелятор gebhard  afq 630-25/4-4t-b подключенный к частотнику power flex40-frn 1,(22f-d4p2n103)
вопрос возник по настройкам частотника
motor  np volts-400-поставил число на шильдике вентелятора 400/400-?
motor np hertz-50
motor ol current-?-какое поставить значение ,на шильдике вентелятора 2,13/1,73amp при -30/+40
current limit-?
maximum voltage-?
motor np fla-?