Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: VitO
« : 09 Жовтень 2012, 18:04:28  »

Да, согласен, что с очень большой вероятностью
"диф" сработает если будет разница в токах
, но если допустить ещё одно совпадение о уставшем электрике: когда он забывает нажимать раз в месяц кнопку "тест" и как-раз ДИФ перестал быть ДИФом, - то ситуация автора темы будет иметь место.
Мой лично вывод: 1. Использовать гребёнки для дифов или 2. Как справедливо сделал вывод автор: "Вводной автомат- раз- с него фазы идут ШЛЕЙФОМ  ( А В С) на дифы все дальше пошло шлейфом . Второе Все нули отдельно на каждый диф.автомат.(это первая клемма).Третье земля отдельно."

Первый вариант сводит к минимуму использование разных фаз, во втором - если ноль и пропадёт в указанном месте, то перестанет работать одна группа.

Но всё зависит от ЭЛЕКТРИКА.
Автор: Бригадир
« : 03 Жовтень 2012, 22:05:55  »

1 фаза, 3 фазы - "диф" сработает если будет разница в токах между "прямым" и "обратным" проводом в его внутреннем ТТ нулевой последовательности. Корсаков Дмитрий Юрьевич дал ответ ещё во втором "посте".

Да и само слово "дифференциал" - http://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87.%29/
Автор: uksusXIII
« : 03 Жовтень 2012, 21:34:17  »

Старовато - но весьма доступно ;)

опоздали вы Дмитрий Юрьевич...еще два года назад я залил это http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1232 в архив ;) :)
Автор: Бригадир
« : 03 Жовтень 2012, 18:53:16  »

Автор: electro`
« : 03 Жовтень 2012, 16:40:39  »

Сугор.Мы не спорим ,а просто решаем как лучше,безопаснее, beer
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2012, 16:38:47  »

electro`, я не хочу спорить и не считаю, что принятое Вами решение не правильное, мое мнение что оно просто не рациональное, но это уже дело вкуса. beer
Автор: uksusXIII
« : 03 Жовтень 2012, 16:38:08  »

Повторяю свою схему из поста№91
Автор: electro`
« : 03 Жовтень 2012, 16:30:01  »

Суго.На схеме все указано где и кчему это приведет мы уже обсуждали,да и хочу заметить да вы и сами знаете просто написали что фаза может лечь на корпус (то корпус заземлен сработает защита,но это так к слову).ч
Автор: electro`
« : 03 Жовтень 2012, 16:29:04  »


uksusXIII, взял первое попавшееся, что нашел в сети
Да потому что при обрыве фазы пропадет просто питание 220 в
electro`, это зависит от того где и как оборвется... оборваная фаза может лечь и на корпус и на ноль и на другую фазу. А количество фазных проводников больше чем нулевых. Не подумайте, что я считаю Ваш метод неправильным, и если в щите не будет дифов то на ноль все-равно надо будет ставить клемник
[/quote]
На схеме все указано где и кчему это приведет мы уже обсуждали,да и хочу заметить да вы и сами знаете просто написали что фаза может лечь на корпус (то корпус заземлен сработает защита,но это так к слову)
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2012, 16:24:30  »

Это вы к чему?
это на счет ссылок на гребенки
Автор: uksusXIII
« : 03 Жовтень 2012, 16:24:25  »

Вот спасибо - не знал... а может внимания не обращал...Мы то в основном монтируем готовые шкафы,которые получаем из своего цеха.... Все удаляюсь-гости пришли. Всем спасибо!
Автор: electro`
« : 03 Жовтень 2012, 16:22:14  »

Терасаки продвинутая контора!Не встречал ранее таких изделий.
uksusXIII, взял первое попавшееся, что нашел в сети
Это вы к чему?
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2012, 16:17:47  »

Терасаки продвинутая контора!Не встречал ранее таких изделий.
uksusXIII, взял первое попавшееся, что нашел в сети
Да потому что при обрыве фазы пропадет просто питание 220 в
electro`, это зависит от того где и как оборвется... оборваная фаза может лечь и на корпус и на ноль и на другую фазу. А количество фазных проводников больше чем нулевых. Не подумайте, что я считаю Ваш метод неправильным, и если в щите не будет дифов то на ноль все-равно надо будет ставить клемник
Автор: electro`
« : 03 Жовтень 2012, 16:17:46  »

Не представляю,а даже собирали такие вот фото:
uksusXIII, а на нижнем фото на крайних щитах в верхних рядах что стоит? :)
Вводной автомат- раз- с него фазы идут ШЛЕЙФОМ  ( А В С) на дифы все дальше пошло шлейфом .
пошли на новый круг :D, почему, Вы считаете, что фазы шлейфом можно, а ноль - нельзя?
Да потому что при обрыве фазы пропадет просто питание 220 в  а приобрыве ноля произойдет все то о чем мы уже писали 7 страниц(ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАГРУЗКУ)
Автор: uksusXIII
« : 03 Жовтень 2012, 16:17:30  »

uksusXIII, а на нижнем фото на крайних щитах в верхних рядах что стоит? :)
Это ЩО и ЩОА!  Там дифов нет!