Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 05 Жовтень 2011, 14:35:37  »

Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?

Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами охолодження, перерізи кабелів треба вибирати по ділянці траси зі складнішими умовами охолодження, якщо довжина КЛ становить більше 10 м (п. 2.3.36 ПУЕ)
Автор: Yurik
« : 05 Жовтень 2011, 14:29:21  »

Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе)
Да
Автор: Dmitrik
« : 05 Жовтень 2011, 14:25:26  »

Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?
Автор: nocibur
« : 04 Жовтень 2011, 16:18:19  »

по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили
скорей всего данные взяли из ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Там тоже данные земля/воздух - 219/218А
Автор: Andrey S
« : 04 Жовтень 2011, 16:06:25  »

Я все таки ПУЭ больше доверяю. Практически у всех производителей кабеля величина допустимого тока выше чем в ПУЭ.
В крайнем случае запас будет, но зато спать спокойно будешь :)
Автор: Yurik
« : 03 Жовтень 2011, 16:37:21  »

IgorS, я привел данные с каталога, который взял с сайта Южкабеля
по ПУЭ получается 165А
ПУЭ табл. 1.3.16 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в земле, четырехжильные 95 - 240А
ПУЭ табл. 1.3.18 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в воздухе, четырехжильные 95 - 165А
Так что в земле совпадает, а по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили, а ли состав оболочки какой то специальный.
Автор: IgorS
« : 03 Жовтень 2011, 16:27:25  »

Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)
Якось підозріло маленька різниця для Іт.д. в землі і повітрі.
Dmitrik, Якщо маєш якись офіційний документ з Южкабель то можливо застосувати їх дані. І постарайся зв'язатись представником заводу може дасть якісь пояснення.
Автор: Dmitrik
« : 03 Жовтень 2011, 16:10:56  »

по ПУЭ получается 165А, а по каталогу Южкабеля больше 200
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2011, 16:04:06  »

А где это можно посмотреть, чтобы ссылочку сделать?
Dmitrik, ПУЭ или ГОСТ на данный кабель
Автор: Yurik
« : 03 Жовтень 2011, 15:55:52  »

Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)
Автор: Dmitrik
« : 03 Жовтень 2011, 15:50:11  »

Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70