Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Червень 2011, 11:37:42  »

А кто видел проект этой подстанции, или опросный лист производителю?
Странный вопрос. Мы проектировали, поэтому есть проект и опросник. Но там ничего такого особенного нет. По схеме - обычная КТП. Просто тип оборудования другой да и копус из бетона. Если что-то конкретное нужно - спрашивай.
Автор: EETECH
« : 30 Травень 2011, 17:14:52  »

Здравствуйте

Огромное всем спасибо, что обращаете внимание на нас.

Наша компания занимается проектированием, производством и поставкой трансформаторных подстанций в бетонной оболочке: www.eetech.com.ua

Приглашаем проектировщиков и монтажные организации для сотрудничества.   

А кто видел проект этой подстанции, или опросный лист производителю?


По поводу проекта на ул. Костельной,13:
Автор: ramazan1978
« : 24 Травень 2011, 11:03:50  »

А кто видел проект этой подстанции, или опросный лист производителю?
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Травень 2011, 15:58:52  »

Можно немного подробностей.


Нарыл в сети www.eetech.com.ua
похоже на ту, что установили

Она самая,  ;) Та, которая на ул. Костельной. Так что при желании можно поехать - пощупать руками. Во дворе дома №13.
Автор: d2008
« : 20 Травень 2011, 15:55:41  »

Можно немного подробностей.


Нарыл в сети www.eetech.com.ua
похоже на ту, что установили
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Травень 2011, 12:51:53  »

Можно немного подробностей.
Киевэнерго согласовывает нормально. У Десятника вопросов особых не было. Трансы были масляные. РУ-10 и РУ-0,4 кВ Сименс.
изготовление, если мне не изменяет память, Укрэлектроаппарат Хмельницкий. Там просто нужно учитывать, что ее нужно зарывать в землю на метр где-то. Поэтому нужен ПОС.
Автор: d2008
« : 17 Травень 2011, 19:44:21  »

В Киеве, пусть не массово, но применяются. У нас были прецеденты. Набивка была Сименс.


Можно ли подробности, кто изготавливал?
Автор: altynd
« : 17 Травень 2011, 19:20:18  »

Видел сегодня в крыму. Подумал сначала блочная) Интересная штука но подробностей не знаю
Автор: ramazan1978
« : 17 Травень 2011, 15:47:28  »

а как их согласовывает и принимает "Киевэнерго"
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Травень 2011, 15:26:58  »

В Киеве, пусть не массово, но применяются. У нас были прецеденты. Набивка была Сименс.
Автор: ramazan1978
« : 17 Травень 2011, 14:57:09  »

Какие есть мнения по применению в сетях Украины?
Кто встречался с этой темой, мнения, как согласование?