Автор: Паша injener
« : 22 Грудень 2011, 21:17:21  »

ГОСТ 7746-2001
Автор: Паша injener
« : 22 Грудень 2011, 21:11:44  »

Есть ГОСТ на трансформаторы тока, 150/5 держит 160А по ГОСТ, при 200А он уйдет в насыщение так как линейно он трансформирует в диапазоне от 40% до 100%, ниже и выше проявится нелинейность обусловленная гистерезисом, на выходе ток будет роста медленнее чем на входе и существенно выше 5А получить не получится. А дальше тепловые процессы 160 или 200А при хорошем охлаждении я думаю ничего с ним не произойдет, он начнет работать в не нормальном для себя тепловом режиме, будет греться, изоляция начнет стареть быстрее, сердечник нагреется больше и со временем если это будет часто или постоянно то он сгорит. Конечно перегрузив существенно выше номинала, то есть в разы спалить его удастся существенно быстрее, трансформатор тока, как я считаю, и это субъективное мое мнение, не должен работать длительно со 100% перегрузкой но физически если это периодически будет повторяться несколько раз в день по несколько часов то уж так прям сразу он сгореть не должен, он просто медленно но уверенно будет приходить в негодность пока где-то что-то не пробьет, замкнет и т.д.
Автор: inspektorpo
« : 10 Березень 2011, 21:42:56  »

KSENY, ГОСТ 7746-2001 п. 6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.
Цитата: Dmitrik от 23 Февраль 2011, 15:40:26
Насколько вообще можно перегружать ТТ?
ГОСТ 7746-2001 таблица 10 .
Автор: KSENY
« : 10 Березень 2011, 18:26:38  »

 :D :D :D
Спасибо за табличку!
Но она же для силовых трансформаторов, а для трансформаторов тока в той же "школе для Электрика"
есть следующее:

"Техническое обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%.
Очень важно следить за нагревом и состоянием контактов, через которые проходит первичный ток."

И  опять никакой ссылки на норматив...

Автор: NeON2K
« : 10 Березень 2011, 17:30:18  »

KSENY,
В Киевоблэнерго начальник отдела учета (не будем по фамилиям))))
утверждает, что ТТ могут спокойно работать при перегрузе в 100%.
Типа скорее твои силовые трансы сгорят, чем ТТ...
Но никаких этому подтверждений я до сих пор  не нашла, а с начальником спорить, сами понимаете)

Теперь мы знаем о ком ты говоришь и он знает кто ты, за тобой уже вышла машина...  :D :D :D

А если серьезно, то такое самодурство встречается повсеместно.

Автор: KSENY
« : 10 Березень 2011, 15:06:05  »

В Киевоблэнерго начальник отдела учета (не будем по фамилиям))))
утверждает, что ТТ могут спокойно работать при перегрузе в 100%.
Типа скорее твои силовые трансы сгорят, чем ТТ...
Но никаких этому подтверждений я до сих пор  не нашла, а с начальником спорить, сами понимаете)
Автор: Саша85
« : 23 Лютий 2011, 21:29:30  »

Якщо хочаби цей струм буде протікати на протязі 4-5 годин то він згорить
P.S. Бачив як через трансформатор 75/5 протікав струм 100 А на протязі близько 3-4 годин, поплавився (згорів) повністю, після цього замінили на лічильник прямого включення 100 А і нічого працює без проблем
Автор: Roman3R
« : 23 Лютий 2011, 16:37:15  »

Насколько вообще можно перегружать ТТ?
ГОСТ 7746-2001 таблица 10 .
Автор: Dmitrik
« : 23 Лютий 2011, 15:40:26  »

Длительный. Насколько вообще можно перегружать ТТ?
Автор: vitalianec
« : 23 Лютий 2011, 15:39:24  »

Ток длительный или кратковременный? думаю что первых минут 30 ничего :)
Автор: Dmitrik
« : 23 Лютий 2011, 15:31:02  »

Что будет трансформаторами тока 150/5 при токе 200А? Спасибо