Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Лидер Электрик
« : 15 Вересень 2014, 16:54:52  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?

Являемся заводом-изготовителем ячеек КРУН
Для предоставления более детальной информации сообщите Вашу электронную почту
Автор: sanches
« : 11 Вересень 2014, 10:34:08  »

А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО?

Дело в том, что рассматривается вопрос о подключении двух киосковых КТП + ещё некоторого числа высоковольтного оборудования наружной установки. Вот и понадобилось КРУН. А КСО устанавливаются в помещении (по тех. информации нескольких производителей). Хотя возможно откажутся от двух киосковых КТП и захотят одну двухтрансформаторную в БМЗ. Вот тогда размещю там КСО.
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2014, 09:44:14  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО? КРУН это камеры с выкатными масляными выключателями которые устанавливаются в ОРУ выше 1000В. И если у вас ТП, то больше всего вам нужны ячейки КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) 6(10) кВ.
Автор: sanches
« : 11 Вересень 2014, 06:01:01  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
Автор: nocibur
« : 06 Серпень 2012, 12:18:08  »

ну я как бы тоже не сам КРУН с выкатным элементом проектирую ;) , просто надо заменить трансформатор вместе с ограждением и определить насколько сдвигать КРУН.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2012, 11:44:15  »

nocibur, Согласен ,просто давно не проектировал именно с выкатным элементом, вот и цитировал по памяти цифры для КСО-х ;)
Автор: nocibur
« : 06 Серпень 2012, 10:06:59  »

Андрюха РЗА,
1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном.
это немного не те цифры :) , у меня КРУН с выкатным элементом, поэтому я и цитирую цифры с п.4.2.81, а не с п.4.2.80
Вообщем глубина ячейки у меня - 1,9м, добавляю 0,6м и получается 2,5м, это расстояние и принимаю.
Спасибо !!
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2012, 09:09:43  »

Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Хороший вопрос. Я бы ИМХО брал бы габарит ячейки - если конечно это возможно. Но это уже скорее мое чутье инженера, чем нормы,
В разделе ЗРУ ПУЭ есть цифра про ширину коридора обслуживания: 1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном. Я бы ориентировался на еще и на них.  А вообще, я бы брал - чем больше, тем лучше. :))))
Автор: nocibur
« : 04 Серпень 2012, 15:02:46  »

Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2011, 16:18:40  »

КРУН.
Есть в Киеве одна славная ПС, называется "Строительство ТЕЦ-6" :)
Так вот в ней ОРУ-10 кВ и выполено на КРУН-ах.
Вот нашел в сети такое
Тыць
Автор: zazikstealth
« : 19 Січень 2011, 10:14:43  »

Не подскажите типовое решение ОРУ-10(6)кВ