Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 25 Жовтень 2010, 10:34:18  »

В вышеуказанной аналогичной теме кидал ссылку на методу, полистайте, там помимо жилья еще нагрузки могут возникнуть...
Автор: RESEGA-WARE
« : 25 Жовтень 2010, 10:22:37  »

и это можно представить как расчетная нагрузка на тарансформатор ?
Автор: 3oloS
« : 25 Жовтень 2010, 10:20:33  »

дома в старом селе

мое мнение - 2.1 http://eom.com.ua/index.php/topic,4888.msg32965.html#msg32965
ну или хотя бы 1.2 если возможно
Автор: hi_tech
« : 25 Жовтень 2010, 10:13:43  »

Интересно. У меня в пятницу тоже ТУ на садовое товарищество пришло )).
Обидно, что расчет мощности ТУ проводился не по ДБН...
Автор: RESEGA-WARE
« : 25 Жовтень 2010, 10:09:24  »

ZoloS9479,
а дома в старом селе считать из таблю 3.1   1.1  или  2.1 ?
Автор: 3oloS
« : 25 Жовтень 2010, 10:04:43  »

Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
3.6 Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, Рж определяется по формуле:
РЖNЖу * N
где РЖу - удельная расчетная электрическая нагрузка одного жилища (квартиры), которая выбирается по таблице 3.1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир, присоединенных к данному звену электросети, кВт/жилище;
      N- количество жилищ (квартир), присоединенных к вводу, линии, ТП.
200 домиков
по табл.3.1 1.5 V уровня электрификации - в домиках на участках садоводческих товариществ =0,48кВт/на 1 домик
РЖ200=0,48*200=96кВт
Автор: RESEGA-WARE
« : 25 Жовтень 2010, 09:56:20  »

извини к тебе )
Автор: 3oloS
« : 25 Жовтень 2010, 09:52:51  »

Уточни пожалуйста ,а то у меня похожая проблема .... не совсем понял , плиз )
RESEGA-WARE, это к кому обращение?
Автор: RESEGA-WARE
« : 25 Жовтень 2010, 09:48:04  »

Уточни пожалуйста ,а то у меня похожая проблема .... не совсем понял , плиз )
Автор: 3oloS
« : 11 Жовтень 2010, 13:44:43  »

по табл.3.1 ДБН-23 при 200 домиках - по 0,48кВт на каждый
Автор: egeni1959
« : 11 Жовтень 2010, 13:36:36  »

Добрый день. Подскажите какой коэффициент спроса и одновременности брать при расчетах электропоснабжени садового товарищества на 200 участков.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.