« : 12 Квітень 2010, 20:02:16  »

Всем доброго вечера
Спасибо всем ответившим на вопросы
Может быть кто-нибудь сумеет ответить на следующий вопрос возможна ли нижеописанная
схема электроснабжения :
От  двух секций двухтрансформаторной подстанции подается электроснабжение на расположенный  в электрощитовой складского корпуса двухсекционный щит от которого
запитаны и холодильные агрегаты по 75кВт и вентиляция и освещение и другая нагрузка - такая
схема электроснабжения возможна?
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2010, 16:21:14  »

Цитата: plotpik
Какой коэффициент спроса нужно взять на шкаф?
ВНТП 03-86 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ . Табл. 6 . Коэффициент использования оборудования :  в период максимальной нагрузки- 0,92 , среднегодовой - 0,62 .
Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2010, 15:08:26  »

Roman3R, пришел и все испортил :)
Ну раз кто виноват известно, остается вопрос что делать?

Читаем темы http://eom.com.ua/index.php/topic,1010.0.html и http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html
Качаем:
РТМ 36.18.32.4-92
http://secpro.narod.ru/13dowloads/ntdsecpro/21lit/PTM361832492.zip
Пособие к "указаниям по расчету электрических нагрузок" (вторая редакция). ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=348
Книги по проектированию электроснабжению промышленных предприятий, например
Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок:
http://letitbit.net/download/fc1984433230/elsnab2.rar.html

В РТМ и Пособии находим последовательность расчета, в книгах для компрессоров Ки = 0.7.
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2010, 15:02:41  »

Цитата: plotpik
есть складской корпус
Цитата: Sergey U.
ДБН В.2.5-23-2003
Цей ДБН не поширюэться на складські будівлі .

Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2010, 14:53:54  »

Не забываем читать примечания к таблицам.
При количестве электроприемников равном 7 - коэффициент спроса для 100-85% = 0,767
Автор: Василич
« : 08 Квітень 2010, 12:08:05  »

а удельный вес установленной мощности холодильного оборудования будет в дипазоне 100-85%? другой мощной нагрузки нет?
Автор: Sergey U.
« : 08 Квітень 2010, 06:32:06  »

Может, но ИМХО
Цитата: plotpik
7 холодильных агрегатов
наверное больше относится к столбцу т.4.10 где кол-во 8 шт  ;)
Автор: plotpik
« : 07 Квітень 2010, 23:21:10  »

Я бы ИМХО взял по Таблице 4.10 ДБН В.2.5-23-2003 коэф. спроса - 0,75!

а не 0,7 - ведь двигатели больше чем 30кВт?
Автор: Sergey U.
« : 07 Квітень 2010, 22:37:43  »

Я бы ИМХО взял по Таблице 4.10 ДБН В.2.5-23-2003 коэф. спроса - 0,75!
Автор: tuilri
« : 07 Квітень 2010, 22:30:37  »

Узнайте этот вопрос у технолога.
Автор: plotpik
« : 07 Квітень 2010, 22:26:19  »

Всем доброго вечера
Такая ситуация - есть складской корпус, для этого корпуса запроектированы 7 холодильных агрегатов по 75кВт (120А) каждый. Все 7 агрегатов будут запитаны от одного вводно распределительного устройства
Какой коэффициент спроса нужно взять на шкаф?