Автор: Roman3R
« : 27 Листопад 2009, 22:42:03  »

Цитата: Дядя
де потрібна система зрівнювання потенціалів, і її треба приєднувати до контура заземлення
В нормативних документах відсутня вимога обовязкового виконання контуру заземлення для системи зрівнювання потенціалів .
ДБН В.2.5-27-2006 . п.2.4.1.9   У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):
-   захисних провідників;
-   заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8); ...

При наявності контуру заземлення він приєднується до системи зрівнювання потенціалів , але його може і не бути .
Автор: Дядя
« : 27 Листопад 2009, 16:42:00  »

Та звичайно шо контур виконувати потрібно, адже у кожній споруді є ванна чи тому подібне приміщення де потрібна система зрівнювання потенціалів, і її треба приєднувати до контура заземлення. Є також блискавкозахис і тоді неважливо кабель чи воздушка. Дискусія в нас в основному про величину опору
Автор: Electrician
« : 27 Листопад 2009, 15:27:26  »

Цитата: Roman3R
відсутні вимоги на виконання повторного контуру заземлення а одже і опір такого заземлення .
да, для кабельных вводов есть только рекомендации (типа, полезный совет) выполнять повторное заземление
Автор: Roman3R
« : 27 Листопад 2009, 15:03:54  »

Цитата: Дядя
написано влаштувати контур заземлення з опором неменше 4Ом
Є у них такий недолік , читають ПУЕ , не дивлячись в корінь того , що там написано . Не внісши зміни в ТУ їх треба виконати , інакше будуть проблеми з погодженням проекту (на Мушака) .
Автор: Дядя
« : 27 Листопад 2009, 14:13:00  »

Кабельний ввід в будівлю від РП підстанції до ВРП будівлі, написано влаштувати контур заземлення з опором неменше 4Ом, відкриваю ПУЕ читаю і нічого не можу зрозуміти, дзвоню до них питаю, вони кажуть читайте ПУЕ, і ніц нехочуть чути. Пишу до вас.... Отримую відповідь.... А як тепер бути. ТУ требе виконувати. А ТУ з такими вимогами попадаються вже вчетверте
Автор: Roman3R
« : 27 Листопад 2009, 12:39:06  »

Цитата: Дядя
мінімальний опір контура повторного заземлення нульового проводу перед вводом в будівлю
Обовязкове виконання повторного заземлення нульового проводу вимагається лише для повітряних ліній . При виконанні електропостачання по кабельних лініях , в нормативних документах відсутні вимоги на виконання повторного контуру заземлення а одже і опір такого заземлення .
Автор: Electrician
« : 27 Листопад 2009, 12:12:36  »

Цитата: Дядя
мінімальний опір контура
минимальный или все таки максимальный? ПУЭ все таки ограничивает максимальное сопротивление
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт1.7.95 говорить 10 Ом
10 Ом это суммарное сопротивление всех заземлителей, подключенных к PEN-проводнику данной линии, а для единичного ввода - не более 30 Ом
"1.7.94    На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
1.7.95    Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96)." а РЕМ в данном случае перестраховывается  ;) поскольку 4 Ом
"1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму"
Даже если на той линии (от которой питается здание) есть только один заземлитель (повторный) и то разрешается до 10 Ом (правда в РЕМ могут сказать, что 4 Ом этому условию отвечает)
Автор: 3oloS
« : 27 Листопад 2009, 11:58:24  »

Цитата: Дядя
РЕМ пише 4 Ом
а сам РЕМ про это спрашивали? может ТУ когда выписывали не тот шаблон взяли?

Дядя, а мы про повторное заземление говорим?
1.7.95 Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).
посмотрел только что первые попавшиеся под руку ТУ:
"опір пристрою для повторного заземлення повинен бути не більше 30 ОМ"
Автор: Дядя
« : 27 Листопад 2009, 11:45:05  »

Який повинен бути мінімальний опір контура повторного заземлення нульового проводу перед вводом в будівлю. ПУЕ пункт1.7.95 говорить 10 Ом для напруги 220/380, а РЕМ пише 4 Ом. Хто помиляється?
Автор: Loto
« : 03 Листопад 2009, 17:39:58  »

 :D :D :D Жаль , но в основном только средне вычитывают, - так, как тяжело знать какой грунт в той или иной местности на какой глубине есть вода , щелочность или кислотный грунт,песок и тд.,для этого нужно выехать на местность взять пробы земли,а это бабки и время.  считать  Поэтому просто надо взять с запасом и коэффициент и глубинных заземлителей, и по мере забивания делать замеры.
Автор: NTNLST
« : 01 Жовтень 2009, 16:55:35  »

Добрый день.
Cозрел вопрос о заземлении.
Раньше, для расчета контура заземления, допустим коттеджа, использовал формулы вертикального и горизонтального электродов, потом находил общее сопротивление контура.
Эти формулы в каждом справочнике разные, даже удельные сопротивления слоя грунтов, коэффициенты сезонности вертикальных и горизонтальных электродов, коэффициенты использования вертикальных и горизонтальных электродов тоже разные.
Может у вас есть подробная методика расчета заземления, которая используется в Европе?
В интернете есть много программ для расчета заземления, но они совершенно не внушают доверия так как в них забиты средние коэффициенты.
Буду очень благодарен.