Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2021, 14:41:50  »

my_move, прочитайте внимательно нормы, что означает термин заземлення (уземлення). И на всякий случай, а то вруг не читали, прочитайте п.3.32 ДСТУ-82
Автор: my_move
« : 27 Жовтень 2021, 12:54:08  »

Полосу присоединить к ГШЗ.
к СУП в щитовых
делать закладные и присоединить их к ГШЗ
А что это вы всё к ГЗШ присоединяете? Вы заземляйте, заземляйте, заземляйте.
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2021, 14:44:57  »

andery, нужно, есть есколько вариантов, зависит от коструктива здания.
1. Вокруг здания проложить полосу и все колоны присоединить к полосе. Полосу присоединить к ГШЗ.
2. Если все металоконструкции здания соединены и есть уверенность в надежности электрического соединения то к СУП в щитовых, насосных, венткамерах,
 присоединить только те колоны которые находяться в этих помещениях.
3. Выдать задание конструкторам, чтобы часть арматуры фундамента соединили сваркой, так чтобы образовался непрырывный контур или сетка и к этому присоединить колоны, а в щитовой, насосной и т.д. сделать закладные и присоединить их к ГШЗ
Автор: andery
« : 26 Жовтень 2021, 14:22:17  »

Переформулирую вопрос:
Нужно ли заземлять металлические коллоны здания?.
Если да, то как это делается? 
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2021, 10:36:44  »

my_move, в ДСТУ  есть про уземлення п.3.30, согласно определению это то же самое что и заземлення в ПУЕ. Оба документа действующие, а то что постоянно переписываются правила украинского языка и придумываются новые слова - это действительно проблема.
Также про уземлення (заземлення) в ДСТУ-82 есть в п.4.2.1.8 и в п.4.2.2.1
Автор: my_move
« : 26 Жовтень 2021, 10:29:44  »

ДБН  с таким номером нет.  зато такая процедура предусмотрена ПУЭ п.1.7.23
Истину глаголите, нет такого ДБН. Но есть ДСТУ с таким с таким же номером, и там тоже ничего о заземлении (как о рекомендованной процедуре электробезопасности). Что же до "предусмотрено ПУЭ" то их составителям давно уже пора определиться за какой они "Интернационал": или за уравнивание потенциалов так как его излагают сейчас в ДСТУ  Б В.2.5-82:2016, или за то заземление как его излагали в 70-х прошлого века, и по которому, наверное, все нули компьютерных розеток следовало бы соединять с той колонной о которой выше вопрос.
Автор: Сугор
« : 25 Жовтень 2021, 16:07:54  »

my_move, ДБН  с таким номером нет.  зато такая процедура предусмотрена ПУЭ п.1.7.23
Автор: my_move
« : 25 Жовтень 2021, 08:54:59  »

Есть ли нормативные требование заземлять металлические коллоны здания?
Заземлять? Увы, такая процедура в ДБН Б В.2.5-82:2016 "Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом" не предусмотрена. Предусмотрено подключение металлических частей строительных конструкций к системе уравнивания потенциалов (которую проектировщик должен создать).

Автор: Roman3R
« : 23 Жовтень 2021, 19:14:46  »

п. 1.7.84 ПУЕ-2017
У вказаному пункті мова іде не про заземлення а про з’єднання металевих елементів будівлі з основною системою зрівнювання протенціалів , тобто такі конструкції згідно п.1.7.78 ПУЕ повинні мати з’єднання з РЕ провідником .
Автор: Alexandrrr
« : 23 Жовтень 2021, 09:28:54  »

п. 1.7.84 ПУЕ-2017.
Автор: andery
« : 23 Жовтень 2021, 09:18:12  »

Есть ли нормативные требование заземлять металлические коллоны здания?
Стены - сендвич панели.
Подскажите где почитать.
Спасибо!