« : 15 Жовтень 2009, 10:52:55 »Pahan, у Вас ошибки в формулах. Так должно быть: Rв=(p/2П*l)((lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l)); Rг=(p/2П*L)*(lg(2*L*L/dt)
заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом
контур заземления ОРУ 150кВв данном случае это электроустановка с эфективно заземленной нейтралью. Так вот в п. 1.7.51 ПУЭ 1986 сказано было, что сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В новом ПУЭ сопротивление определяется исходя из допустимого напряжения прикосновения, но в любом случае согласно п.1.7.106 не более 0,5 Ом
!
!
. Использовал методику П.А. Юриков "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молний" Москва, Энергоиздат 1982г. Кстати по Карякину Р.Н. если в расчет горизонтального и вертикального заземлителя в знаменательное добавить 2П (2*3,14) (нашел в старых СССР-ких проэктах) Rв=(0,366*p/2П*l)(lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l) Rг=(0,366*p/2П*L)*(lg(L*L/dt) то результат расчета получается такой же как по Юрикову
. Хотя у Карякина неправильный расчет
.
Но дело в том что ни в одной из методик (нарыл в нете множество) не получается меньше 200 шт. вертикальных заземлителей, а если взять принудительно число нужных электродов, тогда сопрот-ние заземл. контура получается више требуемого Rр>0,5. 
Удачи!