Автор: grossel
« : 19 Травень 2015, 09:16:45 »Посмотри во вложении книгу Константинова Б.А."Компенсация реактивной мощности" разд.5,6
Так может выполнить расчет коэффициента мощности с существующими КРМ, с учетом устанавливаемой дополнительной нагрузкой, пусть он уже при централизованной компенсации будет не 0,98, а скажем 0,9. С учетом существующего cosf=0,9 выполнить для каждого РП расчет КРМ, при групповой компенсации и установить их возле РП. Поскольку при групповой компенсации от реактивных токов разгружаются питающие сети и трансформаторы получим нормальный коэффициент мощности.Со слов энергетика существующие КРМ (на ТП) уже не справляются с существующей мощностью, так что новый КРМ придется рассчитывать на cosf=0,8-0,98 на проектируемую мощность.
Необходимо, что бы регуляторы работали в режиме: Управляющий-управляемый.Как это осуществляется, нет литературы где это можно почитать?
Выставляются задержки, что-бы первая срабатывала в ЭЩНеобходимо, что бы регуляторы работали в режиме: Управляющий-управляемый.
А не проще частично заменить банки на более мощные?Х.з.: во первых это самопал (нет на установку никакой документации), может не хватить места под новые (более мощные) банки, автоматы, пускатели может придется менять.
Можливо краще буде поставити КУ в місці приймання електроенергії і не чіпати існуючих установокДумал над этим. Не нравится что от этой КТП я запитую 2 распред. шкафа по 2-й категории и один по 3-й, т.е. в сумме 5 кабельных линий выходит. Получается нужно 5 КУ, по 70-80квар, как-то ...
.мощность существующих конденсаторных установок была выбрана под расчетную на тот момент мощность 200кВт на секцию (сколько квар, пока что не знаю). На проектируемую мощность нужно еще 135кварМожливо краще буде поставити КУ в місці приймання електроенергії і не чіпати існуючих установок . Зменшиться струм і падіння напруги на кабелях живлення електроустановки що буде приєднуватись додатково до ТП .