Автор: grossel
« : 17 Березень 2015, 11:36:57  »

Установите шкафы от стены на 120мм и закажите стандартный шинный мост 2500мм. Кабельные каналы под шкафами выполните по факту размещения шкафов.
Автор: v2taliy
« : 17 Березень 2015, 11:09:00  »

Так наверное и сделаю.
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2015, 10:33:34  »

v2taliy, а в чем собственно вообще вопрос - включите эти шинные мосты в комплектацию РУ-0,4 кВ (в опросном листе) и пусть завод думает как это все соорудить.
В перечне оборудования напишите "комплектное распределительное устройство 0,4 кВ из N ячеек с шинными мостами". Завод знает точные привязки выводов щин 0,4 кВ из ячеек и сумеет грамотно привязать мост к ячейкам.
Автор: v2taliy
« : 17 Березень 2015, 10:08:40  »

от шкафов ШРНН
Автор: v2taliy
« : 17 Березень 2015, 10:08:21  »

На какое расстояние в одну и другую сторону должна находить рама?
Автор: boss
« : 17 Березень 2015, 09:44:45  »

в Электрограде так они морозятся.
Они всегда морозятся.

Конструктив как у любого типового проекта - рама из уголка на которой установлены опорные изоляторы. Посмотри типовые Киевпроекта.
Автор: v2taliy
« : 17 Березень 2015, 09:42:41  »

1. Расстояние в свету между рядами 2650мм.
2. Это две разных секции. Разъединители на шинный мост находятся в шкафах ШРНН (Ic и IIc).
3. Да оба ряда примыкают к стене.
Автор: grossel
« : 17 Березень 2015, 09:20:56  »

1. Какое расстояние между шкафами?
2. Это 2 разных секции или добавляются ячейки одной и той же секции?
3. Оба ряда примыкают к боковой стене РУ или нет?
Автор: v2taliy
« : 17 Березень 2015, 08:41:00  »

Проблема в конструктиве шинного моста. В чем принцип. Попросил какое-то типовое решение в Электрограде так они морозятся.
Автор: boss
« : 17 Березень 2015, 08:35:03  »

А в чем проблема?
Автор: v2taliy
« : 16 Березень 2015, 23:32:58  »

Добрый вечер! Помогите с компоновкой шинного моста между 2 рядами шкафов ШРНН (один ряд напротив другого). В ряду  2 шкафа. Может у кого есть какие-то типовые решения.