Автор: Iv_One
« : 07 Вересень 2016, 23:25:47  »

   У меня вопрос как раз по теме. Ситуация такова. Есть оборудование (примерное расположение на картинке). На плитах установлены КТП (№1  КТПв-400/10/0,4 и № 2 КТПв-250/10/0,4 кВ). Питаются от ВЛ-10 кВ (с разных опор). Запрос Заказчика таков. Днем работаем на КТП №1, ночью на КТП №2. Планирую установку шкафа ШВР (схему прилагаю). Шкаф ШВР представляет собой АВР на 630А (управление через реле времени: КТП №1 - с 7,00 до 20,00; КТП №2 - с 20,00 до 7,00).
Основные вопросы:
1. сечение и марка кабеля?
2. способ прокладки оного в существующих условиях?
3. способ крепления металлоконструкции ШВР к плите?

 Планируемое:
1. 2хАВБбШв 3x240  - от КТП №1 до ШВР; АВБбШв 3x240 - от КТП №2 до ШВР;
2. Через проемы в блоках ФБС (проем изготовить по месту монтажа);
3. Приварить основание металлоконструкции шкафа к закладным деталям (закладные установить по месту).


Прошу консультации по данным вопросам. Проект (как документ) изготовлен не будет.   
Автор: SmithDekh
« : 02 Березень 2015, 12:36:07  »

Я понял.Спасибо за советы,буду думать как опоры размещать.
Автор: Fogoso
« : 01 Березень 2015, 20:49:56  »

Дмитрий ДЮК,
Полностью поддерживаю. Временные опоры по строительной площадке и перенести легко и повредить надо по стараться.
Автор: Дмитрий ДЮК
« : 01 Березень 2015, 12:13:09  »

Там большой и частый перепад уровней земли. ЖБ лоток или короб стальной не получится проложить. Я думаю в ПНД-гофру двустенную кинуть ДКС-совскую .
Как правило, временное электроснабжение строительной площадки осуществляется по временным опорам и конструкциям (встречалась прокладка кабеля по бетонному забору), что и определяется проектом производства работ.
Более того, в период строительства неоднократно возникает необходимость переносить шкаф.
Кабель проложенный по земле (в чем бы то ни было) -будет поврежден.
Автор: SmithDekh
« : 01 Березень 2015, 02:48:53  »

Там большой и частый перепад уровней земли. ЖБ лоток или короб стальной не получится проложить. Я думаю в ПНД-гофру двустенную кинуть ДКС-совскую .
Автор: Sharfik
« : 01 Березень 2015, 02:24:31  »

А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
Нет такого понятия в нормах как открытая прокладка по земле, даже брони. :(
ЖБ лоток или короб стальной возьмите и в них проложите, если надо для проверки.

Милейший, у вас какая специализация?
Какая разница какая специализация, опыт и сферу знаний словами не измеришь.
Автор: SmithDekh
« : 01 Березень 2015, 02:15:17  »

Инженер-энергетик
Автор: Cutie
« : 01 Березень 2015, 00:34:06  »

А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
Милейший, у вас какая специализация?
Автор: SmithDekh
« : 28 Лютий 2015, 22:25:00  »

А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
Автор: grossel
« : 28 Лютий 2015, 10:31:13  »

SmithDekh:"на строительной площадке нужно проложить кабель сечением 25 мм кв, напряжением 0.4 кВ с алюминиевыми жилами по земле открыто (не в трубах)".
Согласно ПУЭ-2014 гл.2.3 "Тимчасові кабелі необхідно прокладати із дотриманням усіх вимог, які поши­рюються на кабельні прокладання..
Поза кабельними  спорудами дозволено  прокладати  неброньовані кабелі  на недоступній  висоті  (не  менше  ніж  2  м);  на меншій  висоті  прокладати  неброньо­вані кабелі дозволено за умови їх захисту від механічних пошкоджень у системах кабельних трубопроводів і коробів.
2.3.16. Силові КЛ потрібно виконувати таким чином, щоб у процесі монтажу та експлуатації унеможливити виникнення в них небезпечних механічних напружень і пошкоджень..
-  металеві конструкції, які підтримують кабелі в разі їх розташування просто неба, треба оцинковувати;
-  кабелі (у тому числі  броньовані) в  місцях,  де можливі  механічні  пошкодження (рух автотранспорту,  механізмів і вантажів, доступ для сторонніх осіб), потрібно захищати по висоті на 2 м для кабелів напругою до 10 кВ, З м - для кабе­лів напругою 35 кВ та вище від рівня підлоги або землі та на 0,3 м у землі (див.також 2.3.99);
2.3.19.  Прокладати  КЛ просто неба слід з урахуванням нагрівання кабелів безпосередньо від дії сонячного випромінювання і застосовувати кабелі з оболонкою, стійкою до ультрафіолетового випромінювання".
Таким образом любой кабель и даже при временном монтаже, ложить по земле без выполнения мероприятий по механической защите запрещен ПУЭ.
Монтаж кабелей электроснабжения на стройплощадке может выполнятся по временным  конструкциям на высоте не менее 2 м ( с учетом наибольшего провиса) или в траншеях в блоках а/ц, ПНД или отдельных труб с выходом к отдельно установленному оборудованию.
Автор: SmithDekh
« : 27 Лютий 2015, 20:57:56  »

Здравствуйте, такая задача: на строительной площадке нужно проложить кабель сечением 25 мм кв, напряжением 0.4 кВ с алюминиевыми жилами по земле открыто (не в трубах).Подскажите марку кабеля и раздел в ПУЭ Украина, где регламентируется такая прокладка кабеля.