Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Лютий 2014, 10:37:36  »


По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.
По выбору кабеля согласен, дешевле. А от зачем защита от корозии для АВБбШв? Если поверх брони имеется защитный шланг
из ПВХ пластиката.
В Киеве крайне не любят кабели со шлангами. В ТУ даже прописывают что ААШВ не использовать (правда это для десятки). Поэтому АВВГ самый популярный как для Киева вариант - и даже эксперитиза охраны труда ничего не смогла сделать. Пол-города лежит именно этих кабелей.
А что касается 2-х кабелй вместо 4-х. ТО странно что не задали вопросы авторам проекта ТП. 3 линейные панели (на секцию-?) в РУ-0,4 кВ ТП это мало. Сейчас вовсю переходят на ШРНН. Даже уже появились ШРНН с учетом. Это правда более дорогой вариант. Поэтому то, что предложил Boss в плане переоборудования ТП может показаться шуткой только на первый взгляд. Я бы уже готовил заказчика к такому возможному варианту. Не то, чтобы вероятному, но вполне возможному.
Автор: boss
« : 20 Лютий 2014, 10:55:24  »

Касьяненко меня напрягал и по 0,4, типа вы же не знаете что потом в этом здании будет.
Бывает и такое. Лучше изначально заложить кабель с запасом чем потом перекладывать линию

Автор: Bobertigra
« : 20 Лютий 2014, 10:33:26  »

Касьяненко меня напрягал и по 0,4, типа вы же не знаете что потом в этом здании будет.
Автор: boss
« : 20 Лютий 2014, 10:25:17  »

раньше была рекомендация кабели сечением меньше 120 не прокладывать
это только для 10кВ
Автор: Bobertigra
« : 20 Лютий 2014, 09:55:40  »

поставить общий учет перед всеми ГРЩ
В моих проектах для Киева и области всегда РЩ п/п устройств питался шлейфом от ВРУ жилья, правда огнестойким кабелем, и учет во ВРУ и РЩ п/п был отдельным, а встроенные - отдельно кабель от ТП и свой учет.
Интересно, может ли послужить обоснованием применения только 2 кабелей небольшая мощность встроенных помещений? Вроде как экономически нецелесообразно 4 прокладывать (раньше была рекомендация кабели сечением меньше 120 не прокладывать, сейчас не в курсе)? Не занимаюсь согласованиями в Киеве, некого спросить.
Спасибо!
Автор: grossel
« : 18 Лютий 2014, 21:54:40  »


По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.
По выбору кабеля согласен, дешевле. А от зачем защита от корозии для АВБбШв? Если поверх брони имеется защитный шланг
из ПВХ пластиката.
Автор: boss
« : 18 Лютий 2014, 21:05:02  »

но тут заказчик построил ТП 2х1000 с РУ-0,4 всего с 3-мя линейными панелями по 4 линии на каждую секцию и на все планируемые секции их не хватит (если брать по 4 кабеля). Доустановить ячейки, походу, некуда
На худой вариант можно поиздеваться над заказчиком и потребовать сделать реконструкцию РУ-0,4кВ ТП с использованием ШРНН  :D :D :D
Автор: boss
« : 18 Лютий 2014, 21:03:15  »

http://kyivenergo.ua/ckeditor_assets/pryednannia/organizatsia-obliku-ee_REKOM.pdf
п.7.3.3

Хотя самому интересна ситуация...тоже намечаеться обьект где секция дома питаеться только двумя кабелями, далее кабеля шлейфом питают ГРЩ жилой части, ГРЩ встроеных помещений, пожарный ГРЩ.

При предварительном общении в энергосбыте никаких замечаний не было, кроме как поставить общий учет перед всеми ГРЩ. Хотя что еще скажет в ДТП товарищ М. - большой вопрос.

По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.
Автор: Bobertigra
« : 18 Лютий 2014, 13:26:46  »

andery, все верно, обычно так и делаю, но тут заказчик построил ТП 2х1000 с РУ-0,4 всего с 3-мя линейными панелями по 4 линии на каждую секцию и на все планируемые секции их не хватит (если брать по 4 кабеля). Доустановить ячейки, походу, некуда. По расчету с учетом к-та максимума 2 кабеля 4х240 проходят.
Автор: andery
« : 18 Лютий 2014, 13:18:40  »

эти ВРУ планируется запитать магистралью от ТП по второй категории (т.е. одна пара кабелей).
А что мешает 4 кабеля проложить?
Мне кажется, что  эти линии лучше разделить еще в ТП. Хотя если встроенных помещений (какие?) не много, то может и действительно 2 линии хватит.
Автор: Bobertigra
« : 18 Лютий 2014, 12:55:44  »

Уважаемые коллеги!
Проектируется жилое здание 10э со встроенными помещениями, в проекте, соответственно, 2 ВРУ (для жилья и для встр. помещений), эти ВРУ планируется запитать магистралью от ТП по второй категории (т.е. одна пара кабелей). Подскажите, не возникнет ли проблем при согласовании в Киеве в таком случае?
Всегда раньше в ТУ мне прописывали отдельные линии, а в этот раз нет.
P.S. Разрешают ли сейчас прокладывать АВБбШв или только АВВГ в электротехнической трубе?
Спасибо!