Автор: alemmir
« : 16 Серпень 2012, 14:14:03  »

alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники
В каком пункте это указано?
Автор: Сугор
« : 15 Серпень 2012, 18:10:10  »

alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники
Автор: alemmir
« : 15 Серпень 2012, 17:28:16  »

Вообще наше ДСТУ очень интересный ДСТУ. Вот конкретный случай у меня сейчас, надо защитить вентиляционное оборудование на кровле. Все бы ничего, но высота кровли от уровня земли +80м, исходя из п4.2.2 здание относится к специальным, исходя из всего этого невозможно использовать ни метод сферы (п.7.1.6), ни метод защитного угла(п7.7.1). Если строить зону одиночным стержневым(п 7.2), то высота молниеприемного стержня должен составить 15м, чтоб защитить 1 насос (hx=+83м). Вот и получается чтобы защитить насос на крыше берем в расчет h молниеприемника 100м.   
      Думаю указать эти обстоятельства в проекте и проектировать по IEC 62305-3-2006/2010 п.5.2.2. табл 2. т.к. для защиты данного оборудования понадобиться молниеприемники высотой 3-5м.
Автор: Сугор
« : 25 Липень 2012, 16:28:28  »

Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
в данном случае, наверное, самым оптимальным будет использовать метод сферы
Автор: p23asae
« : 25 Липень 2012, 16:26:26  »

при розрахунках візьми висоту блискавкоприймача+висоту будівлі. А для розрахунку радіусу зони захисту використай формулу 7,1.
Автор: erika24
« : 25 Липень 2012, 16:26:11  »

а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
вот то-то и оно, беру всегда от уровня земли :-[ иначе графически как-то теряется смысл :-[
Автор: Agent_
« : 25 Липень 2012, 16:14:49  »

Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
Автор: Сугор
« : 25 Липень 2012, 15:48:10  »

Agent_, вообще в ДСТУ как-то мутно написано... я беру высоту молниеприемника от поверхности на которой он установлен. Если молниеприемник устанавливается на кровле и на ней выполнена молниеприемная сетка , то считаю от уровня кровли
Автор: Agent_
« : 25 Липень 2012, 15:41:55  »

Шифер
Автор: Сугор
« : 25 Липень 2012, 15:40:32  »

Agent_, если на кровле есть молниеприемная сетка, то 2м
Автор: Agent_
« : 25 Липень 2012, 15:36:20  »

Возник спор с колегой, по поводу:
Есть здание, высота 5 метров, есть молниеприемник 2 метра. Для определения h0 мы берем h=7 или h=2? Просто Видел два проекта и два по разному, колега говорит h=2. Надеюсь он не прав?