Автор: Dmitrik
« : 26 Червень 2012, 13:45:59  »

Почему гарантия снимается? Если башню на заводе установят?
Автор: Iv_One
« : 25 Червень 2012, 12:00:56  »

   Если есть задача, то нужно и решение. Конечно, если нужна гарантия на изделие, а не
Quote (selected)
подключить КТП-1000кВА от ВЛ-6кВ
  тогда, согласен с Roman3R
Автор: Roman3R
« : 25 Червень 2012, 11:52:20  »

Устанавливаем на КТП (если есть возможность) башню воздушного ввода
Виробник КТП , після таких "рацпропозицій" знімає гарантію .
Автор: Iv_One
« : 25 Червень 2012, 11:49:52  »

  Устанавливаем на КТП (если есть возможность) башню воздушного ввода , опускаемся шиной на неподвижные контакты выключателя нагрузки, с подвижных организуем соединение со сборной шиной.
Автор: Yurik
« : 25 Червень 2012, 11:38:47  »

Dmitrik, РЛНД нужен для обесточивания линии, а не для отключения работающего транса.
Автор: Iv_One
« : 25 Червень 2012, 11:37:04  »

 Действительно ОТКУДА
Quote (selected)
перед трансом до 400 кВА ставят разъединитель, а свыше 400 кВА - выключатель нагрузки
. Разъединителем и 63 кВА не выключить с нагрузкой.
Автор: Dmitrik
« : 25 Червень 2012, 11:34:45  »

В ТУ на этот счет ничего нет. Просто насколько я знаю перед трансом до 400 кВА ставят разъединитель, а свыше 400 кВА - выключатель нагрузки. Откуда это не знаю. Вот и не знаю достаточно ли будет РЛНД поставить для КТП 1000 кВА
Автор: Yurik
« : 25 Червень 2012, 11:08:43  »

Dmitrik, а в ТУ есть что-то на этот счет? У нас обычно прописывают разъединитель типа РЛНД в на первой и концевой опоре проектируемой ЛЭП. Если отпаячная опора рядом, тогда один можно поставить, но это на тот случай, если КТП надо будет полностью обесточить.
Автор: Dmitrik
« : 25 Червень 2012, 11:04:35  »

Непонятно как быть с выключателем нагрузки при воздушном вводе. Его нужно ставить? Завод говорит под вашу ответственость можем и не поставить
Автор: Yurik
« : 25 Червень 2012, 10:40:14  »

Dmitrik, ну вот первый же производитель (найденный на просторах инета) Вводы с высокой стороны – воздушные или кабельные, выводы НН – воздушные и кабельные
Автор: Dmitrik
« : 25 Червень 2012, 10:25:39  »

Как подключить КТП-1000кВА от ВЛ-6кВ? Возможно сделать воздушный ввод или только кабель? Ставить разъединитель на опоре, на которой подключается кабель?