Автор: Evgen Koc
« : 22 Червень 2012, 17:10:41 »Quote (selected)
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ****** там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
1) Погляньте тримач дроту для шиферного даху арт. 5215439 на стор. 298 каталога TBS http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
2) Хоча можете забезпечити захист краю покрівлі, виставляючи на кутах даху відізки проводу D=8 мм 40-50 см завдовжки під кутом 45 град. до горизонту. Якщо Ви перевірите захищеність споруди за методом сфери (R=45 м якщо обрано РБЗ ІІІ), то побачите, що цього буде цілком достатньо.
3) Взагалі-то можна свердлити шифер там, де під ним дерев'яні лати, і закріплювати до них недорогі пластикові тримачі арт. 520744 шурупами D=6 мм, лише підливаючи герметик під ніжки тримачів.
Бажаю успіхів!