Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Evgen Koc
« : 22 Червень 2012, 17:10:41  »

Quote (selected)

Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ****** там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.

      1) Погляньте тримач дроту для шиферного даху арт. 5215439 на стор. 298 каталога TBS http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
      2) Хоча можете забезпечити захист краю покрівлі, виставляючи на кутах даху відізки проводу D=8 мм 40-50 см завдовжки під кутом 45 град. до горизонту. Якщо Ви перевірите захищеність споруди за методом сфери (R=45 м якщо обрано РБЗ ІІІ), то побачите, що цього буде цілком достатньо.
      3) Взагалі-то можна свердлити шифер там, де під ним дерев'яні лати, і закріплювати до них недорогі пластикові тримачі арт. 520744 шурупами D=6 мм, лише підливаючи герметик під ніжки тримачів.

       Бажаю успіхів!
Автор: Aksikus
« : 06 Червень 2012, 09:28:03  »

Остановился на сетке. Похожий вариант был тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0
Автор: gera_kirill
« : 18 Травень 2012, 08:59:51  »

Выберите комбинированный способ. Т.е. по верху крыши укладываете круглый провод, монтированный на специальный держатель и выполняете расчет по методу защитного угла. Выступающие части (дымовые трубы) защищаете стержневыми молниеотводами монтированными на изоляционные штанги. Я бы использовал продукцию Бетермана.
Автор: розетка
« : 16 Травень 2012, 00:19:40  »

Если детский дом для дошкольников то читай п 4.20 ДБНВ.2.2-4-97  БУДИНКИ ТА СПОРУДИ   ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
                         
Блискавкозахист, а також захисне заземлення медичної апаратури у фiзiотерапевтичних кабiнетах, процедурних та iнших  примiщеннях є обов'язковим та виконується згiдно з вiдомчими iнструкцiями (додаток 7, п.25).
Автор: Roman3R
« : 13 Травень 2012, 18:41:18  »

додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути
В п.15 ДСТУ написано "Громадські будівлі III—V ступенів вогнестійкості"
Aksikus, ваша будівля яку має ступінь вогнестійкості ?
Автор: p23asae
« : 11 Травень 2012, 14:49:43  »

Запроектуй сітку з монтажем конструкції прямо на шифер без ніяких тримачів(простіше і дешевше). Катанку монтуй відступаючи від краю 100мм , а приєдную до струмовідводів вигинаючи смугу.
Заземлюючий пристрій запроектуй по НД , а виконуй по факту. (Робили школу-інтернат - перед центральним входом була велика товста бетонна площадка ніхто її не різав. Переговорили з інспектором , він дав добро. В результаті горизонтальний заземлювач довели до бетонної площадки, зробили розрив, бетон не різали, і повели далі по периметру.)
Автор: Aksikus
« : 11 Травень 2012, 13:58:56  »

Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ELKO-BIS там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
Автор: Aksikus
« : 11 Травень 2012, 13:53:27  »

Вона там по нормах вимагається ?
МЧС складає акт за актом. А додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути, раз розглядаються такі будівлі.
Автор: p23asae
« : 11 Травень 2012, 09:58:14  »

Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
 Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
Автор: Roman3R
« : 11 Травень 2012, 08:30:54  »

Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту
Вона там по нормах вимагається ?
Автор: Aksikus
« : 09 Травень 2012, 10:02:53  »

Є два корпуси дитячого будинку, з шатровими дахами (вальмовими), покрівля - шифер, коньки - бляха (жерсть оцинкована), стіни цегляні. Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту. Попередньо зупинився на варіанті, який викладений тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0  (щоб не повторюватись). Але, якщо ми реалізовуємо сітку, то треба монтувати навколо будівель штучний заземлювач і по краю даху блискавкоприймач, а це проблемно як по заземлювачу, так і по використанню краю шиферної покрівлі, крім того нахил даху 30-45 градусів, крім того будівлі різновисокі. Штирьові блискавкоприймачі теж не підходять бо складна форма об'єкту і середні частини не можна захистити (попередні розрахунки). Може хтось мав подібні завдання?
http://s47.radikal.ru/i116/1205/89/eb9c8fad8357.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1205/7a/cf6243369bb4.jpg