Автор: Strum
« : 22 Грудень 2011, 11:17:02  »

всегда стараюсь работать с заданием с печатью и подписью, но здесь не получается, к сожалению. Спасибо за совет.
Автор: sbal
« : 22 Грудень 2011, 10:55:39  »

Strum, как имеющий представление о категориях, хочу дать Вам совет: задание, и только в письменном виде с мокрыми подписями-печатями.
Поясняю. Склад, падает с 5 метров упаковка "корма" - облачко пыльки поднимается вверх и лампочка с "подходящей" температурой оболочки поджигает аэровзвесь - ПУК.
И классы то "электриков" проблема, категории - "технологов". А последние организовали-спроектировали технологический процесс опасный для человека = категория "Б", п. 7. 7. 6. Правила пожарной безопасности в Украине.
Будьте бдительны.
Автор: Generator
« : 22 Грудень 2011, 10:44:16  »

Наши технологи на всех категориях (кроме Д) в знаменателе указывают класс по ПУЭ.
Сказать точно не могу, обязательно это или нет, но я привык что нам выдают именно так.
Автор: Strum
« : 22 Грудень 2011, 10:34:03  »

знаю, но вот так. Указана категория Б и все.
Автор: Generator
« : 22 Грудень 2011, 10:31:08  »

Что значит
в письменном виде не дают
?
Это на чертеже (задании) должно быть написано ИМХО.
+ класс зрительных работ.
Автор: Strum
« : 22 Грудень 2011, 10:29:12  »

к сожалению в письменном виде не дают, а по телефону говорят всё - В-IIа.
Автор: Generator
« : 22 Грудень 2011, 10:26:16  »

Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья
там тоже В-IIа?
Автор: Strum
« : 22 Грудень 2011, 10:21:57  »

Технологи указали категорию Б, класс В-IIа. Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья, высота порядка 8м.
Автор: Roman3R
« : 22 Грудень 2011, 10:12:33  »

Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет
Люминисцентные со степенью защиты не менее IP54 .
Автор: Generator
« : 22 Грудень 2011, 10:12:31  »

Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет.
В соответствии с классификацией взрывоопасных зон, её должны дать технологи.
Автор: Strum
« : 22 Грудень 2011, 10:04:28  »

Добрый день всем. К сожалению, не сталкивалась с проектированием комбикормовых заводов.  Интересует внутреннее освещение. Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет. Есть производственный корпус и склад мучнистого и тарного сырья.