Автор: erika24
« : 23 Липень 2008, 21:52:02  »

посмотри мой первый ответ там ссылка на конструкцию руфтопа, там в конце есть чертежи и видно что кабель заводится снизу
Автор: Сугор
« : 23 Липень 2008, 21:48:34  »

G@S,
Бока рамы будут закрыты материалом кровли, хотя, возможно, это необходимо уточнить у ОВешников. Кстати ты к ним обращался с этим вопросом?
Автор: G@S
« : 23 Липень 2008, 21:34:03  »

У меня такой вариант, что руфтоп размещен над кришей 500-600мм, на специальной монтажной раме. Мне действительно нужно решить етот вопрос!
Автор: Сугор
« : 23 Липень 2008, 21:06:06  »

сразу к руфтопу. Гдето видел чертежи по установке руфтопов, найду вышлю. там видно что через кровлю проходить не надо, низ руфтопа выходит непосредственно в помещение
Автор: G@S
« : 22 Липень 2008, 08:12:49  »

Привет, всем!
У меня етих РУФТОПОВ, и вентиляторов на крыше -- 35шт (руфтопов25), мощность Ру=980кВт !!!
Вопрос:
Я сделал 2 ГРЩ--от них сразу тянуть кабель на верх или делать промежуточные щитки (по зонам)?
КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ? ???
Автор: Сугор
« : 21 Липень 2008, 21:35:19  »

1й вариант отпадает сразу.
Цитата: Сугор
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КРОВЛЕ ЗАПРЕЩЕНА
по второму варианту: пусть ОВшники дадут привязку отверстия через каторое пройдет кабель для подключения и в этом месте заложи трубу и отдай это архитекторам, назвав все это громким словом АБЗ (Архитектурно Будівельне завдання)
Автор: G@S
« : 21 Липень 2008, 08:29:31  »

Я зделал 2-варианта:
1-кабель выходит на крышу, и в лотках подходит к оборудованию   (также я поставил щитки на верху)?!
2-от ГРЩ идет к щиткам (внутри здания) и непосредственно выходит в лотках к каждому прибору на крыше?!
Мне в поекте нужно указать как пройти кабелем к руфтопу(вентиляторам), может кто етим занимался?
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2008, 23:27:20  »

G@S, Этот вопрос, помоему, на форуме уже обсуждался. И еще мне кажется это не твоя проблема, ты должен указать точку выхода архитекторам, а уж они с конструктарами должны решить как. А заказчику попробуй объяснить, что нет смысла ставит на крыше электрооборудование к которому нельзя подвести электроэнергию. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КРОВЛЕ ЗАПРЕЩЕНА, покажи ему ПУЭ
Автор: G@S
« : 20 Липень 2008, 21:21:03  »

Спасибо, но меня интересует КАК ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ КРЫШУ?!
Автор: erika24
« : 20 Липень 2008, 19:56:06  »

Автор: G@S
« : 20 Липень 2008, 19:20:18  »

На крыше находится руфтоп (Ру=35кВт), который размещен на монтажной стойке 500мм. над крышей гипермаркета!
ПРОБЛЕМА: как подвести к ниму кабель? Заказчик говорит что нельзя пробивать мембрану...и т.п.
КТО КАК ДЕЛАЛ? ПОДСКАЖИТЕ?!