Автор: александр555
« : 24 Грудень 2008, 12:04:59  »

Подскажите, Вот мне заказчик просит установить в коридор офисного здания светиильники УЛБ20- это аккумуляторные светильники, я что то так и не понял, эти светильники имеют внутреннюю батарею, или где то надо ставить внешнии? И еще насколько я понял по кривым этих светильников, их лучше всего ставить в проходах и на лестницах, в качестве указателей выходов. Так это?
Автор: z
« : 03 Липень 2008, 16:24:49  »

andery, Я делал так:основное освещение с одного ввода, аварийное с другого, плюс на часть (люминесцентных) поставил аакумуляторы, такие как табло выход и на дежурное освещение
Автор: andery
« : 03 Липень 2008, 11:50:08  »

Electrician,
дельное замечание, толи мне обьекты такие попадались, но при наличии двух вводов всегда ставлю АВР..... еще почитаю ..... подумаю....
Автор: Kirlos
« : 03 Липень 2008, 11:48:30  »

6.1.21.  ...... Живлення світильників аварійного освітлення у виробничих і громадських будівлях і на відкритих площах має бути незалежним від живлення світиль-ників робочого освітлення і виконуватися при двох вводах у будинок або спо-руду від різних вводів, а при одному вводі – самостійними лініями, починаючи від увідного розподільного пристрою.
Думаю что ответ исчерпывающий :)
Автор: александр555
« : 03 Липень 2008, 11:39:29  »

Вот это меня и интересует!!! Понимаешь, Врушку я собираю сам, ну точнее в проекте, и набивать автоматиками сам буду, поэтому я думал сенлат два вода, потом секционник, и потребители!! Без шин!! У них стоит ящик, и мне сказали пихать в него!! ВОт я и озадачен!!
Автор: Electrician
« : 03 Липень 2008, 11:35:46  »

Цитата: александр555
вру с переключателем от источников
имеется в виду классический "крест" - выбор источника питания секции ВРУ при двух независимых вводах? Я бы в подобной ситуации посадил щитки рабочего и аварийного освещения на разные секции ВРУ (как собственно говоря и требуют нормы). При пропадании напряжения на одном из вводов, один из видов освещения (рабочее или аварийное) останется в работе.
andery, насколько я правильно трактую таблицу 2.1 ДБН В. 2.5, аварийное освещение далеко не для всех сооружений является потребителем первой категории
Автор: andery
« : 03 Липень 2008, 11:27:14  »

александр555,
аварийное освещение - это потребители 1-ой категории, что означает  переключение на другой источник должно происходить атоматически.
У Вас 2 ввода, т.е. 2 источника, значит переключение питания между источниками для потребителей 1-ой категории должно происходить автоматически, что подразумевает наличие АВР.
Разница между 1-ой и 2-ой категорией как раз в том что переключение для 1-ой категории происходит автоматически, а для 2-ой категории - вручную.
Автор: александр555
« : 03 Липень 2008, 11:18:43  »

подскажите, кто может, вот у меня коровник питается по 2 категории, на вводе я ставлю вру с переключателем от источников, есть ли смысл мне делать АВР на освещение, или это как то можно выполнить по другому, ведь для питания аварийного освещения, необходим другой источник, стоит ли мне предусматривать вариант, что потребитель будет выбирать источники питания?? ИЛИ просто запитать с другого вода??
Автор: Шукач щастя
« : 13 Червень 2008, 19:31:47  »

Солнце моё, а зачем её обходить, аварийное освещение относится к системам  безопасности, от которых зависит жизнь людей. И этим лучше не пренебрегать, не дай бог чего случится с тебя же спросят, поверь мне.
Экономить на безопасности-это подписать многим людям смертный приговор.
ИМХО - обойти такое в экспертизе можно лишь за серьёзную мзду. Моё почтение :) 
Автор: Electrician
« : 09 Червень 2008, 15:18:22  »

Поподробнее, пожалуйста
Автор: Александра
« : 09 Червень 2008, 14:27:01  »

Подскажите пожалуйста можно как-нибудь обойти эксперизу по аварийному освещению! И если можно, то на основании чего