Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Липень 2010, 10:04:57  »

Не стоит подходить к нормам столь формально.
Или ты считаешь, что проложенные в пучке "пластмассовые" кабели, греются не так как "бумажные"?
Автор: O.S.
« : 29 Липень 2010, 16:59:42  »

О, ну це вже шось нове -- на свій розсуд переносити вимоги однієї глави нормативного документа на іншу главу.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2010, 16:24:50  »

Ну тут опять вопрос скорее "религиозный".
Да, формально таблица 1.3.26 относится к бумажным кабелям, но то, что у пластмассовых кабелей такой таблицы нет не говорит о том, что ее нельзя использовать.
Автор: O.S.
« : 29 Липень 2010, 15:20:16  »

Тобто К1, К2 і К3 -- коефіцієнти, що застосовуються для "кабелей с бумажной пропитанной изоляцией", до яких застосований в таблиці кабель АВВГ ніяким боком. 
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2010, 14:46:04  »

Рассказываю.
К1 К2 К3 - это коэффициенты:
- на перегруз - 1,15 (применяется если І или ІІ категория)
- на температуру грунта - тут цифры плавают от 0,96 до 1,07
- на число параллельных кабелей ПУЕ - табл.1.3.26
по идее еще должен быть коеффициент 0,93 - на 4-жильность, но некоторые его вводят в доп. ток.

А второй кружочек - это проверка кабеля по термике. Но тут уже порвали 100 боянов по этому поводу и пришли к однозначному выводу - КЛ-0,4 кВ по термике проверять нет необходимости!!!!!
Автор: acidfly
« : 28 Липень 2010, 13:42:15  »

boss могу предположить, что
К1 - коефіцієнт, який враховує перевантажувальну здатність кабелю в аварійному режимі
К2 - коефіцієнт, який враховує нульову жилу кабелю;
К3 - коефіцієнт, який враховує кількість кабелів.
К1=1,07 кажись, К2=0,93
Автор: boss
« : 28 Липень 2010, 13:40:30  »

Вот в файловом архиве нашел таблички
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=72
Может их применить?
Автор: O.S.
« : 28 Липень 2010, 13:28:10  »

Цитата: *Андрей*
плюс проверь на термическую стойкость при КЗ

Кабелі в мережі 0,4 кВ на термічну стійкіть? Шось новеньке.
Автор: O.S.
« : 28 Липень 2010, 13:26:20  »

Що за коефіцієнти К1, К2 і К3 -- сам не знаю. А те, що в другому кружку -- очевидно перевірка PEN-жили згідно п. 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27 (і як наслідок самий правий стовпчик -- отриманий мінімально допустимий переріз по цій умові). Хоча якщо переріз PEN-жили беруть рівним перерізу фазних, то ніякого смислу перевіряти цю умову нема. А от перевірки перерізу кабеля на спрацьовування при 1-ф КЗ в кінці лінії в цій таблиці немає, а не завадило б.  
Автор: *Андрей*
« : 28 Липень 2010, 13:20:42  »

Цитата: boss
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Я так понял это 0.4 кВ. Лови, плюс проверь на термическую стойкость при КЗ
Автор: boss
« : 28 Липень 2010, 12:58:30  »

Достался в наследство расчет кабеля питания. Не могу понять откуда взялись некоторые параметры (обведены кругом , см. файл в приложении), и для чего они приведены.
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Заранее спасибо.