Автор: alestepochkin
« : 04 Вересень 2009, 09:41:51  »

трансформатор, Вот за это
Цитата: трансформатор
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
спасибо. То, что я хотел сегодня узнать. :thumbsup:
Автор: трансформатор
« : 03 Вересень 2009, 15:27:49  »

Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                       

2.4.1. Для разработки плана освещения территории в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана.
Фрагменты плана освещения территории выполняют в масштабе 1 : 200  и  1 : 500.
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Вересень 2009, 14:38:07  »

ДСТУ Б Ф.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
п.3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.
Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10
.
Автор: Electrician
« : 03 Вересень 2009, 14:18:27  »

 :(
по этой ссылке http://docs.cntd.ru/?document=1200017454 можно посмотреть ГОСТ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, это конечно, мягко говоря, не совсем то, но все таки тоже кабели, воздушные линии, траншеи и прочее, поэтому хотя бы как аналог, можно посмотреть . Но если документ нужен, для предъявления кому-то, то пока ...
Автор: alestepochkin
« : 03 Вересень 2009, 14:10:31  »

Всем привет. Я встречал трассы КЛ в масштабе 1:200, но всего 1 раз. В основном 1:500. Есть РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Но там сказано:
1.2.4. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте детальной планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.
Посмотрю еще, может найду чего.  :thumbsup:
Автор: TURIST13
« : 03 Вересень 2009, 14:08:11  »

NeON2K, это понятно,но 1:2000 используется для ситуационного плана наверное. Т.к на этом масштабе ненаносятся подземные коммуникации. 1:1000 подозреваю, что тоже
Автор: NeON2K
« : 03 Вересень 2009, 14:04:33  »

"...картографические материалы (планы населенного пункта с нанесением на них всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:2000, 1:1000 или 1:500)...." цитата отсюда:
http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/

Это означает именно эти варианты.

Документ ищу
Автор: TURIST13
« : 03 Вересень 2009, 13:54:10  »

Спасибо. Но где ? где это все описано??? :'(
Автор: Electrician
« : 03 Вересень 2009, 13:45:37  »

Трассы КЛ, на планах с масштабом мельче, чем 1:500, не встречал. На стадии "П" направления трасс (для согласования) делают с масштабом 1:2000
Автор: NeON2K
« : 03 Вересень 2009, 13:21:54  »

Никогда не сталкивался с масштабом меньшем 1:1000 (Генплан). Регламентирующие документы не знаю, но как я полагаю такого масштаба должно вполне хватать.
Автор: TURIST13
« : 03 Вересень 2009, 13:01:15  »

Здравствуйте! Помогите с одним вопросом.

Какой минимальный масштаб топосъемки может применятся для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ ну и о,4 кВ. Какие документы и нормативы это регулируют. Толком ничего не нашел.

Мне кажется что меньше 1:1000 нельзя уже брать (1:2000, 1:5000 ...).