Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey60
« : 23 Жовтень 2013, 16:05:20  »

СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! :)
Автор: rga
« : 23 Жовтень 2013, 15:00:38  »

Если нет то уточняйте ТЗ с заказчиком.
Можно даже ВК-шниов припереть к стенке. Их СПЖ - пусть говорят, куда сигнал выводить. :)
Не знаю, как в России, но у нас такие сигналы можно вывести:
- консьержу,
- в диспетчерскую здания (комплекса зданий), если таковая имеется,
- ОДС микрорайона.
Приборы? Мы обычно СПЖ принимаем либо на входы адресной пожарки, либо на входы контроллеров оборудования диспетчеризации.
Если пожпост - это консьерж или диспетчерская, то для индикации имеем лампочки или компьютер.
Для передачи на ОДС нужно, действительно, знать, чем они там могут сигнал принять, как Вам уже сказали.

Думаю, с выбором конкретного оборудования Вам больше на российских сайтах подскажут. Но вначале нужно определиться, куда девать сигналы.

На крайняк, можно СМС-ками начальника ЖЕКа забросать :)

Автор: Anatoliy57
« : 23 Жовтень 2013, 13:41:38  »

Andrey59
1. Все что вас беспокоит в частности куда и как. Должно быть прописано в ТЗ. (техническом задании). Если нет то уточняйте ТЗ с заказчиком.
2. В крайнем случаи выведите сигнал на лампочку. место установки сигнальной лампы обратно же согласуйте с заказчиком
3. Вк выполняют свои пункты нормативки, вот они вам ткнули в руки, а там как хотите.
Автор: grossel
« : 23 Жовтень 2013, 11:22:51  »

Я проектирую электрику в доме мне дали задание подключить данный прибор:)

Andrey59 дал дельный совет про GSM возможно ли такой вариант??
Для того чтобы все было окей, мало подать сигнал по GSM, надо чтобы его еще и кто-то принял. А для этого необходимо ряд условий: место, оборудование, круглосуточный контроль поступающих сигналов и возможность принятия решения по устранению аварии.
Автор: grossel
« : 23 Жовтень 2013, 10:57:08  »

Если есть диспетчерская связь и выполнена диспетчиризация здания, то заводить в схему диспетчиризации с передачей сигнала на ОДС микрорайона. Если нет, то как вариант устанавливать свето-звуковые оповещатели на фасадах подъездов с сответствующей надписью и указанием телефона обслужывающей организации, по аналогии с сигнализацией загазованности.
Автор: Andrey60
« : 23 Жовтень 2013, 10:49:32  »

Я проектирую электрику в доме мне дали задание подключить данный прибор:)

ВК ставит как я их понял сплинкирную головку при пожаре она плавится и вода поступает в камеру перед этой головкой и ставится СПЖ чтобы знать пошла вода или нет. Дальше по уму сигнал поступает на прибор пож.сигнализации и т.д. А если такого нет то СПЖ стоит себе и стоит ну пошла вода мигает он там себе где-то. Значит нужно не просто его подключить а организовать его правильную работу вот в этом и вся проблема  :wall:

Andrey59 дал дельный совет про GSM возможно ли такой вариант??
Автор: rga
« : 23 Жовтень 2013, 09:15:42  »

ВК говорят по нормам положено ставить даже в независимости от этажности есть мусоропровод значит нужно.
По теории, в тех же нормах должно быть написано, куда девать сигнал. Поднимите нормы.
Если есть пожаротушение мусоропровода, то должна быть и его автоматика, то, что запускает и управляет. Спросите у тех, кто ставит насосы ВК, может им этот сигнал нужен? :)
А Вы, собственно, что разрабатываете в этом доме? Почему пришли к Вам?
Автор: Andrey59
« : 23 Жовтень 2013, 08:52:53  »

http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=3802 Там руководство лежит и колодка подключения. По мне так берете какойто ящичек металлический или типа щитка освещения, ставите в нем автомат модульный (лучше 2х-полюсный или 1+N) и блок питания 220/24В типа к примеру Mean Well и от него подключаете СПЖ ну, а кому сигналы с него раздавать сие неизвестно (не работаю я в бытовой автоматике), хоть в том же ящике ставьте модуль GSM и на какие-то мобилки SMSки отправляйте.
Автор: Andrey60
« : 23 Жовтень 2013, 07:10:15  »

Спасибо rga за отзыв!

Тип СПЖ(25-100)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2). "Стрим".
В десяти этажки нет никакого оборудования в смысле автоматики и пожарки(приборов приемно-контрольных). ВК говорят по нормам положено ставить даже в независимости от этажности есть мусоропровод значит нужно. Встал вопрос значит какой тип оборудования нужно применить вместе с ним я понимаю так нужно этот сигнал обработать и куда-то отправить иначе смысла в его установке особого нет.
Как на него правильно подать 30В? :wall: Если есть схемка поделитесь пожалуйста! Буду рад любой информации!
Автор: rga
« : 22 Жовтень 2013, 16:51:56  »

Andrey60, это преимущественно украинский форум, а нормы у нас с Вами уже во многом разные, да и оборудование тоже. Так что Вам лучше спросить на http://www.0-1.ru.
А если по теме, СПЖ от пожаротушения мусоропровода или от чего?
Если спрашиваете КАК подключить, то говорите, ЧТО и КУДА. Тип СПЖ? Тип оборудования, к которому подключается СПЖ?
Подключить можно и в пожарку (если она позволяет), и в автоматику ВПТ (если ВПТ есть), и в автоматику здания (если она есть), и на какой-нибудь контроллер или к ППК (если ничего нет). Многое зависит от того, что с этими сигналами делать дальше? зачем они нужны вообще? Просто посмотреть - одно, что-то включить - другое.
Автор: Andrey60
« : 22 Жовтень 2013, 14:02:12  »

Здравствуйте! Сегодня принесли задание специалисты по водоснабжению на подключение сигнализатора потока жижкости СПЖ (спецавтоматика). Согласно их новому СП 30.13330.2012 п.п.7.1.10 теперь в мусорокамерах нужно устанавливать сигнализатор потока жидкости. Поделитесь информацией может кто сталкивался как мне его подключить по паспорту от 9 до 30В постоянного тока и куда выводить сигнал например в 10 этажках? Заранее спасибо!