« : 29 Грудень 2008, 10:20:29  »

Миха, а рабочее и аварийное освещение у тебя как выполнено??
Автор: миха
« : 28 Грудень 2008, 11:46:12  »

вчера сдали 1 этаж офисного здания .в каждый офис установлен  РЩ и этажный общий РЩ .около выхода в районе двери  светильник с  аккомулятором запитанным от отдельного автомата 10А в общем этажном щите .второй светильник на этой же линии в конце коридора .здание 1 категории с резервным генератором автоматического пуска на всю нагрузку. ;)
Автор: Electrician
« : 23 Грудень 2008, 10:29:10  »

Цитата: Сугор
Помещения офисов в которых стоят компьютеры трудно подвести под машинные залы вычислительных центров
Конечно, это спорный вопрос (потому я ИМХОй и прикрылся  :)), но компьютеров есть бесперебойники который позволят некоторое время продолжать работу (нигде же не написано, сколько её нужно продолжать  :-[), а освещение безопасности, как составная часть аварийного освещения, не обязано быть первой категории
ДБН 23
5.10 Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду - від різних вводів, а при одному вводі - самостійними лініями, починаючи від ВРП або ГРЩ.
...
Автор: Сугор
« : 22 Грудень 2008, 20:13:55  »

Electrician, Помещения офисов в которых стоят компьютеры трудно подвести под машинные залы вычислительных центров, тогда компы тоже необходимо подключать по 1 категории, ведь при отключении электроэнергии потухнут и компы, и как тогда работать при освещении безопвсности.
Автор: Foris
« : 22 Грудень 2008, 12:16:39  »

Не вижу никаких проблем поставить отдельный щит и назвать его ЩАО, даже если нет АВР и один ввод.

Делаю так довольно часто - и заказчики довольны и экспертиза пропускает.
Автор: Electrician
« : 22 Грудень 2008, 10:09:09  »

Цитата: Сугор
В отдельных комнатах аварийное освещение не делают
ДБН 23
3.1 Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне та чергове.
...
Аварійне освітлення підрозділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
Освітлення безпеки - освітлення для продовження роботи при аварійному відключенні робочого освітлення.
...
3.4 Освітлення безпеки повинно улаштовуватись:
а) у приміщеннях операторських, машинних залів обчислювальних центрів, кіноапарат них, вузлів зв'язку, електрощитових, медпунктів, чергових пожежних постів, на постах постійної охорони;
...
Сугор, ИМХО комнаты с компьютеризованными рабочими местами можно подвести под вышеуказанную категорию
Автор: александр555
« : 21 Грудень 2008, 10:58:35  »

Спасибо, думаю принять такое решение: все таки поставлю ЩАО, одну линию в комнате буду питать от ШРО, а вторую от ЩАО, по поводу аккумуляторных светильников, сам не понял что он хочет, поставлю у входов, как указатели выхода. Комнаты на разное колличество рабочих мест, от 3х до 10.
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2008, 14:54:03  »

vadrus, по край нй мере ЩАО тогда должен быть подключен от другой секции шин
Автор: vadrus
« : 20 Грудень 2008, 14:46:54  »

Сугор, ЩАО не обязательно подключается через АВР! Это мы уже привыкли, что аварийное освещение надо обязательно запитывать по 1-й категории, а по ДБН офисы до 16 этажей - ІІ категория (По 'тому вопросу имею не одно замечание от экспертизы).
Александр555, А на сколько работающих эта комната? Может, действительно надо делать АО? Если существующие ЩРО питаются от разных секций ГРЩ, то можно завести группы от разных щитков и это будет нормально (опять же, если здание попадает под ІІ категорию надежности).
 
Quote (selected)
явно не впишется в питания от одной или двух груп по рядам
Эти светильники с аккумуляторами можно поставить и на стенах, если заказчик настаивает.
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2008, 14:09:10  »

александр555, О каком ЩАО может идти речь если нет АВР. В отдельных комнатах аварийное освещение не делают, другое дело коридор, который является путем эвакуации. Использование светильников с аккамуляторами когда нет возможности устроить АВР обосновано, только с ними нужно быть осторожными, при выключении освещения, к примеру на ночь, светильник будет работать от батареии, и в скором времени пийдется менять батарею.
 И всетаки я считаю, что в одну комнату должна заходить одна группа освещения.
 Что касается освещения чердака, то стоит заглянуть в Нормативную Литературу (ДБН по освещению, ПУЭ и ДНАОП "Спец Установки ...")
Автор: александр555
« : 20 Грудень 2008, 12:50:41  »

сразу попрашу модератора или админа перенести эту тему туда, куда это правильно, потому что читая про комп разетки, я нашел два направления, выбрал одно
и так, сам вопрос;
Ситуация такая, есть комп комнаты, в которых делаю освещение. Так вот сделав освещение от щитов освещения без щитов авр, мне заказчик вернул и сказал в каждой комнате, питания не от одной группы, а от двух, начальник организации где я подрабатываю, сказал мне взять щит аварийного освещения, что по моему глупо, как лучше объяснить начальнику, что питания от одного щита освещения, с разными группами, лучше, чем взять комнату и засунуть туда питания от ЩАО, потому что это потребует установки светильника от ЩАО, притом он явно не впишется в питания от одной или двух груп по рядам! Кроме того, заказчик указал на необходимость использования аккумуляторных светильником, думаю что в проходах. Коллеги как вы считаете, если на одном этаже, существуют 2 ЩРО, притом, один захватывает пол коридора, другой остальную половину, имеет ли смыл установки щАО, притом, что я реально не знаю, про систему питания, мне лишь дали 4 этаж и сказали делать.
И второй вопрос: кроме того, заказчик требует установки дежурного освещения на чердаке, перекрытия деревянное, сколько люкс для него взять и какие лучше светильники, имею ввиду степень защиты.
И вернусь к вопросу про освещения в комнатах, как лучше, бать освещени от разных групп одного щита или разных щитов, расстояния между ними метров так 50.