Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Липень 2011, 15:26:27  »

в помещениях КРУЕ-10 кВ не обязательно, а выше - не знаю. Но по идее не обязательно. Хотя вспоминаю действующие ПС-110 кВ в Киеве, на которых я был, так там РУ-110 как правило вообще открытое.
Автор: Basota
« : 07 Липень 2011, 09:28:21  »

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Нужно ли предусматривать естественное освещение в залах КРУЭ 110 или 220 кВ. В СНИПе 2305-95 "Естественное и искусственное освещение нашел только такое предложение: Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило,естественное освещение.
Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые
определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений,
нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений
отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке, а также
помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений
. Так вот может кто-нибудь встречал какие-либо другие нормативные документы на естесвенное освещение?