Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: розетка
« : 29 Червень 2011, 22:21:59  »

обоснования выбора кабелей - бронированные или небронированные.
Roman, Вы же всё сами написали- если по кабельным конструкциям, которые представляют из себя стойки и полки, и могут быть приварены к любой протяженной металической конструкции, например к швеллеру или уголку, прокладываются трубопроводы с ЛВЖ, то при расстоянии от трубопроводов до кабелей 0,5м и меньше-кабели прокладываються только в трубах или коробах, В этом случае труба  для кабеля-защита не столько от механ воздействия, сколько от взаимного действия ЛВЖ  и кабеля при аварии  , а  броня это только защита от механических повреждений, которые при такой прокладке врятли будут, а если и возникнут , то труба и защитит. Тогда какой смысл брать бронированные, тем более что они сами как трубы, их ещё и в трубы протягивать? ИМХОпоэтому и берутся небронированные  , кроме того бронированные сильно увеличивают нагрузку на конструкцию, а любая конструкция выбирается изходя из общей нагрузки всех проложенных на ней комуникаций. Если же можно предусмотреть перегородку между трубопроводами и кабелями, то кабели можно прокладывать открыто  без труб, но опять таки исходя из условий уменьшеня нагрузки на конструкции (всё-таки до 30кабелей) и отсутствия механических воздействий, берутся не бронированные,;
 а кабельная эстакада-это уже отдельное кабельное сооружение, которое может иметь "стены" на которых закреплены теже стойки и полки и "крышу" и прокладка кабелей в ней, как правило, двухстороння и многоярусная. При такой прокладке(количество кабелей всё-таки больше 30), да при  солидной длине трассы, броня просто неуместна.
Автор: Roman
« : 29 Червень 2011, 12:50:19  »

Есть в ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01) пункт 4.8.35, в котором расписаны требования к прокладке кабелей по эстакадам с горючими газами и ЛВЖ. Есть 2 способа:
- до 30 кабелей  - по кабельным конструкциям на расстоянии 0,5м от трубопроводов небронированными кабелями в коробах или трубах; в случае отделения кабелей от трубопроводов глухими защитными конструкциями с пределом огнестойкости 0,75ч - небронированными кабелями открыто. При этом из текста вытекает (хотя прямо не сказано), что на кабельных конструкциях допускается прокладка и бронированных кабелей.
- более 30 кабелей - на кабельных эстакадах  или  галереях (как отдельно стоящих, так и совмещенных с эстакадами трубопроводов с ГГ и ЛВЖ), отделенных от трубопроводов защитными конструкциями с пределом огнестойкости 0,75ч, только небронированными кабелями.
Вопрос -  в чем отличие кабельной конструкции, прокладываемой на одной эстакаде с трубопроводами ГГ и ЛВЖ, от кабельной эстакады, прокладываемой на такой же эстакаде? Вопрос возник в связи с необходимостью обоснования выбора кабелей - бронированные или небронированные.