Доброе утро, всем!!!
Есть такая ситуация......от ТП на расстоянии 280 м находится щит, от которого питаются 4 потребителя (крупные-это КНС и сплинкерная пожаротушения). Так вот эта сплинкерная находится еще в 135 м от щита. Кабели проложены вначале-ВВГ 5х185, от щита - ВВГ 5х95. Потеря напряжения при этом на сплинкерной 5%. Когда запускают насос, то двигатель не может запустится. Меряют напряжение монтажники во время пуска - говорят, что большая просадка напряжения. Вопрос - выбирается ли кабель по условиям пуска двигателя? если да, то может кто-то подсказать методику, как это посчитать.
Спасибо за ранее :)