Автор: IgorS
« : 27 Травень 2019, 07:49:33  »

Якщо буде задіяний N провідник, то не будуть працювати
Автор: cfvghthj
« : 24 Травень 2019, 16:23:00  »

Добрый день.
1)Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы. Относятся данные установки к передвижным?
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции.
2)Второй вопрос по дифференциальной защите и контролю изоляции? Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нейтралью,  а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать
БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам.