Автор: 3oloS
« : 30 Червень 2009, 15:13:54 »нагрузку для коттеджей если не хочешь считать - см.прил.К ДБН-23
а вообще, ИМХО, 12кВт на домик б/о будет занадто, прикинь нагрузку на один, и возьми трижды с Kc~0,65-0,7.
А общую на вводе думаю надо считать по
4.34 Расчетная нагрузка силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу, но имеющих разное функциональное назначение (например, учебные помещения и мастерские ПТУ, специальные учебные заведения и школы; парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские комбинатов бытового обслуживания; общественные помещения и вычислительные центры и т.п.) следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не меньшей чем расчетная нагрузка наибольшей из групп потребителей.
а вообще, ИМХО, 12кВт на домик б/о будет занадто, прикинь нагрузку на один, и возьми трижды с Kc~0,65-0,7.
А общую на вводе думаю надо считать по
4.34 Расчетная нагрузка силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу, но имеющих разное функциональное назначение (например, учебные помещения и мастерские ПТУ, специальные учебные заведения и школы; парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские комбинатов бытового обслуживания; общественные помещения и вычислительные центры и т.п.) следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не меньшей чем расчетная нагрузка наибольшей из групп потребителей.
есть три коттеджа (по 200 м2) (в домиках газовые плиты и отопление), две сауны (каменки по 15 кВт) , два бассейна 18,5 кВт, скважина 3,8 кВт, домик охраны с общей кухней на электроплите 8 кВт, наружное освещение, тельфер для катеров, в принципе вопрос токо в одном, какой у всего этого Кс... бассейны работают токо летом и 18 часов в сутки... (пс токо окончил универ завтра первый день буду работать проектантом...
)