Автор: rga
« : 27 Листопад 2015, 23:27:21  »

Какой применить кабель на отключение системы вентиляции при пожаре, имею ввиду можно применить не огнестойкий, ведь этот раздел(вентиляция)  не  входит в состав системы противопожарной защиты.
Вам что, жалко? Не такие уж большие деньги.
А если вентиляция не отключится? А ОЗК закроются? Представляете, что будет? Повырывает все нафиг.
Не экономьте.
Автор: prihodsv
« : 27 Листопад 2015, 15:43:16  »

Добрый вечер! Нужен совет . Какой применить кабель на отключение системы вентиляции при пожаре, имею ввиду можно применить не огнестойкий, ведь этот раздел(вентиляция)  не  входит в состав системы противопожарной защиты. Тирас-16.128П  и МРЛ-8 стоят на отм 12.000м и от них надо развести кабель ещё на 3 этажа . В МРЛ задействованы 3 контакта для каждого этажа. Не хочется тянуть 3 отдельных кабеля на каждый этаж( проблематично), хотела проложить 1-м контрольным и на каждом этаже  и развести через шкафы.  Вот и вопрос- или 3 огнестойких или 1 контрольный. :wall: