Автор: grossel
« : 12 Січень 2015, 12:09:07  »

В нормативке запрета на монтаж изолированного провода СИП над крышами ж/здания-не встречал. Поэтому ссылаясь на п.2.4.52 ПУЭ считаю, что допускается прохождение воздушных линий электропередач с изолированными проводами над крышами зданий и сооружений с расстоянием от них до проводов не менее 2,5 метров. Прохождение воздушной линии электропередач с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями запрещено. Запрещено прокладывать воздушные линии электропередач через частную собственность без согласия собственника..
Автор: Serg1976
« : 11 Січень 2015, 22:41:03  »

Здравствуйте! Подскажите, согласно п. 2.4.52. ПУЕ «   Відстань по горизонталі від самоутримних проводів ПЛІ за їх найбільшого відхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше ніж: 1,0 м - до балконів, терас та вікон і 0,15 м - до глухих стін будівель і споруд.
Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових будівель і споруд (крім зазначених у главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01) за умови, якщо відстань від покрівлі до СІП становить не менше ніж 2,5 м.
Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм (торгівельні павільйони, намети, кіоски, фургони тощо), на даху яких унеможлив-лене перебування людей, повинна бути не менше ніж 0,5 м.»
1.   Обозначает ли это, что над крышей жилого дома ВЛИ  нельзя проводить? Ведь прямого запрета в пункте 2.4.52 нет.
2.   (Если нельзя) Если дом состоит из одноэтажной и многоэтажных частей. Можно ли от опоры провести ввод в здание над одноэтажной частью дома в многоэтажную?