Повідомлення в цій темі

Автор: Леонідович
« : 14 Листопад 2008, 00:47:35  »

Див. 23-й ДБН.
9.20 Система керування евакуаційним освітленням, освітленням ліфтових холів, площадок перед ліфтами, першого поверху, сходів, вестибюлів, що мають природне освітлення, під'їздів і входів у будинки, а також ліній живлення пристроїв короткочасного ввімкнення повинна забезпечувати автоматичне або дистанційне з диспетчерських пунктів ввімкнення освітлення і ліній живлення з настанням сутінок та відключення на світанку
9.27 Керування освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виконувати безпосередньо вимикачами, які встановлені в приміщенні, з групових щитків, з ВРП, з ГРЩ, централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи дистанційного керування. При цьому доступ до апаратів керування повинен мати тільки обслуговуючий персонал.
Поряд з автоматичним керуванням евакуаційним освітленням приміщень торгівлі і громадського харчування необхідно передбачати можливість керування евакуаційним освітленням ззовні приміщення з встановленням пристроїв у шафах, що замикаються.
Автор: Bobertigra
« : 13 Листопад 2008, 21:35:25  »

Доброго времени суток! Подскажите оговорено ли в каких-нибудь требованиях что аварийно-дежурное освещение лифтовых холлов и эвакуационное освещение лестничных клеток должно управлятся ФД, или же с диспетчерского щитка, или же выключателем установленным по месту?