Автор: Сугор
« : 02 Грудень 2013, 20:49:51  »

KOROLYOK,
Подскажите, пожалуйста, где ошибки и возможное правильное решение.
KOROLYOK, прочитай внимательно 23-й ДБН, при встроенной ТП - система заземления TN-S
Автор: KOROLYOK
« : 02 Грудень 2013, 19:08:00  »

Дорогие форумчане. Помогите найти решение в следующей ситуации.
Имеется четырехэтажный торгово-развлекательный центр со встроенной подстанцией. На каждом этаже есть щитовая. В проекте все питающие сети от подстанции до ВРУ, установленных в этажных щитовых предусмотрены пяти проводными (ГЗШ - в РУ-0,4кВ ТП).
Заказчик хочет, чтобы питающие сети были четырех проводными , а РЕ- проводник был проложен отдельно от РУ-0,4кВ в каждую щитовую. В щитовой ГЗШ в виде медной пластины не предусматривать, а сделать ответвления от РЕ-проводника к каждому щиту методом прокола. Подскажите, пожалуйста, где ошибки и возможное правильное решение.