Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 25 Листопад 2013, 14:07:06  »

Да можете. Если расстояние пересечения больше 50мм, но меньше 250мм-необходимо выполнять защиту кабеля от механических повреждений трубой из теплоизолирующего материала, пересечение+250мм в каждую сторону от точки пересечения. И помнить, что в ПУЭ величина протекания длительно допустимого тока нагрузки кабеля дана для температуры 25 градусов Цельсия.
Автор: Елена.Ш
« : 25 Листопад 2013, 13:02:36  »

В разделе наружные электропроводки в ПУЭ ни чего не сказано. Есть только в открытых электропроводках внутри помещений. п. 2.1.56.габарит при пересечении с трубопроводом 5см. и так же сказано, что при пересечении с горячими трубопроводами кабель должен быть защищен от воздействия высокой температуры. Как это реализовать? Проложить в гофре? Или дополнительная изоляция горячего трубопровода? И могу ли я ссылаться на этот раздел ПУЭ?